关于短肢剪力墙的疑惑
jiegoushejiwxg
2011年07月05日 16:38:33
只看楼主

目前在做一项目,二级剪力墙结构,一层高度4500mm,地下一层高度6200。±0.00m嵌固端以上300mm厚的墙肢通过计算可以满足抗震设计的要求,那么±0.00m嵌固端以下由于层高变大,将墙肢厚度改为350mm,应该是对结构受力更有利,结构的延性、抗震性能更好,但是此时大部分墙肢高厚比为5-8(即是不满足一般剪力墙长度要求)的350厚剪力墙肢,是不是没有必要按高规提高抗震等级或者构造措施加强?

目前在做一项目,二级剪力墙结构,一层高度4500mm,地下一层高度6200。±0.00m嵌固端以上300mm厚的墙肢通过计算可以满足抗震设计的要求,那么±0.00m嵌固端以下由于层高变大,将墙肢厚度改为350mm,应该是对结构受力更有利,结构的延性、抗震性能更好,但是此时大部分墙肢高厚比为5-8(即是不满足一般剪力墙长度要求)的350厚剪力墙肢,是不是没有必要按高规提高抗震等级或者构造措施加强?

[ 本帖最后由 jiegoushejiwxg 于 2011-7-5 16:40 编辑 ]
免费打赏
jiegoushejiwxg
2011年07月05日 18:07:01
2楼
无人解惑???
回复
boy20003
2011年07月07日 13:16:21
3楼
顶一下 我也有此疑惑 现在的做法是将地下部分墙肢加长 但是抗规6.1.9-3又规定“墙肢长度沿结构墙高不宜有突变” 等高人解答
回复
wangxiaopeng3620
2011年07月08日 12:09:05
4楼
继续 顶一下 我也有此疑惑 现在的做法是将地下部分墙肢加长 但是抗规6.1.9-3又规定“墙肢长度沿结构墙高不宜有突变” 等高人解答
回复
wghwgh8211
2011年07月08日 18:33:39
5楼
高手请解答,等待
回复
长风漫无
2011年07月09日 07:37:23
6楼
新高规对短肢剪力墙重新定义了,详见高规送审稿,今年10.1开始执行
回复
huo120452
2012年05月23日 10:25:17
7楼
高规2010 7.1.8条注1截面厚度不大于300mm以顿号和后面句子分隔,该句应该为并列句。你的剪力墙厚度大于300mm所以不适用该条。还有就是作为嵌固端的刚度是要加强的。