这是TN-S还是TN-C-S,如从变压器至低压柜采用封闭母线是否应采用4P铜排
这是TN-S还是TN-C-S,如从变压器至低压柜采用封闭母线是否应采用4P铜排
2楼
还望赐教,在线等
纠结中,并请问如从变压器至低压柜采用封闭母线是否应采用4P铜排,L1/L2/L3/N
回复
3楼
我觉得是TN-S,因为变压器出来之后PE,N就分开了
回复
4楼
我觉得是TN-C-S,确实可以理解成4线过来,PEN分N+PE
回复
5楼
TN-S,原因是PE和N 都是接地点因出来的。请教哈变压器外壳需要接地保护不呢?
回复
6楼
变配电室内怎么可能会TN-C-S系统呢?看楼主图纸应该是TN-S系统
回复
7楼
变压器中心点接地!引出 N和PE 当然TN-S系统!!
回复
8楼
是TNS系统!!
回复
9楼
还是需要的。
回复
10楼
我觉得是TN-S,因为变压器出来之后PE,N就分开了
回复
11楼
图中所画准确讲是TN-C-S,但也有人说,变压器那一段忽略了,就当是TN-S也没关系,什么都不影响(除了低压总进线开关)。
TN-S和TN-C-S从变压器出来都是四根母排,见国标图集03D501-4,P48,49。主要区别在于,TN-C-S系统,低压柜内,N母排跟PE母排连在一起,而TN-S系统,低压柜内N母排跟PE母排分开。
[
本帖最后由 zijizhanzhi 于 2011-9-29 16:43 编辑 ]
回复