ABB的F系列开关有AR1/LI AR1/LS PR1/P三种脱扣器,请教一下,前两种是否适用于低压总进线柜的主开关
ABB的F系列开关有AR1/LI AR1/LS PR1/P三种脱扣器,请教一下,前两种是否适用于低压总进线柜的主开关
2楼
适用不适用关键看你的系统对于保护定植的要求。AR1是固态电子式脱扣器,PR1是微电子式脱扣器。另外,前两种只能实现2段保护,即过流+短路速断或者过流+短路短延时。后一种可以实现3段或者4段保护。
回复
3楼
进线主开关是否一定要三段保护呢,这有什么说法吗?
回复
4楼
个人认为,保护类型的选择通常要考虑:负载的种类,系统地接线方式,系统容量,保护级间的配合等因素。
比如说,如果是末端负载,可能只需要两段就可以了。
而如果涉及到级间的配合,可能需要短路短延时以避免越级跳。
回复
5楼
也就是说比如配变出来的主开关处在要求不高的情况下可以采用过载长延时+短路短延时保护就够了
回复
6楼
正常来说是的,我见过的大多是采用过载长延时+短路短延时保护。便宜。。呵呵
回复
7楼
支持五楼,主要原因是进线断速断的话须与下一级配合,如果不用就不用考虑,用短延时就足够了。
回复
8楼
现在多用的是ABB的E系类开关了,F的要淘汰了,一般普通配电就用LI的保护。
回复