大家好啊,想问一下啊,电缆的重量怎么确定啊,有没有什么简单的方法啊,比如说vv3*10+1*6的电缆一米是多少重量啊.
大家好啊,想问一下啊,电缆的重量怎么确定啊,有没有什么简单的方法啊,比如说vv3*10+1*6的电缆一米是多少重量啊.
2楼
厂家要数据!这个可能还是算比较简单的,要真算的话,那应该要熟悉制造工艺,首先你要算出导体重量,然后绝缘厚度,绝缘重量,成缆外径,包带重量,护套厚度,护套重量。具体步骤还是蛮多的,实在想简单,那就先把导体的重量算出来,再大概比较一下好了
回复
3楼
算铜芯重量就差不多了,
铜芯面积乘以密度,重量就出来了
其它的绝缘或铠装就看电缆型号再乘以系数
回复
4楼
笨蛋啊,现在电缆说明书上不是说得很清楚啊,就拿质量好的品牌作参考吗
回复
5楼
你在购买电缆时候可以要求厂家提供电缆和电缆盘的总重量啊,厂家提供这些数据,很方便的,因为厂家在报价时候也要根据材料消耗来报价的,同时也就算出了电缆的重量
回复
6楼
好像不是这样哦
还有损耗率哪.....................
回复
7楼
我这里有数据
回复
8楼
谢谢楼上的分享这么好的资料
回复
9楼
一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)
重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)
1. 铜线 W=9S W=重量(kg)
2. 铝线 W=3S d=线径(mm)
3. 铁丝 W=8S
实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3
二、 按线径估算重量(kg/km)
1. 铜线 W=6.98d2≈7d2
2. 铝线 W=2.12d2≈2d2
3. 铁丝 W=6.12d2≈6d2
三、 估算线径和截面积
S=0.785d2
怎样选取导体截面
首先计算负荷距(架空线)
负荷距=功率×长度
=PL P=功率(kw) L=长度(km)
例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方?
先计算负荷距=200×0.2=40kw/km
因为
根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”
铜线 40×2.5=100mm2 实际选用120mm2。
铝线 40×4=160mm2 实际选用185mm2。
铝线计算截面公式
实际选用185mm2
Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%。
回复
10楼
我想问LGJ的平均密度
回复
11楼
厂家理论的重量的,不过要看怎么生产了,每个厂都不一样。重量重的不一定就是好,关键还是要看铜的质量和重要。外皮相对不值钱,有的厂家铜做小,外皮就做的厚了,省了成本,价格就低。。就像奶粉里加了化学品一样。。
电缆验收还是要看铜的面积。。其它都是次要的。这个很容易算出来。只要在国标的范围内就行了,,:lol
回复