有干过200米以上高层的没有
zhanglei-024
2006年05月23日 09:47:27
来自于甲方业主
只看楼主

沟通超高层的施工管理

沟通超高层的施工管理
免费打赏
xielupingxlp
2006年06月03日 04:33:55
2楼
正在施工50层210M,最大的体会就是办公室太高了,赶上停电、升施工电梯就惨了
回复
happyde365
2006年06月07日 11:18:02
3楼
艰巨的工程啊.想我以后也很少有机会能够参与.支持!
回复
snow_168
2006年06月09日 09:45:42
4楼
50层210M.也没有什么特殊的,我想应该是一个好的题材,好好去设计吧!注意好各专业的内部协调就可以了。要是大于250米,估计很麻烦的,要采取特殊消防,而且应提交国家消防主管部门专家审核,论证。估计你们也做不了的。
回复
wu1111
2006年06月17日 10:55:10
5楼
正在做前期准备,246米塔型钢管混凝土构筑物
回复
zhousiyuan58
2006年06月22日 16:07:20
6楼
做过50层结构190米,总高250米,基础最深处达17米多的skyway五星级酒店的监理。主要采用核心筒结构,32根钢柱作为受力传递直通到顶。
回复
lqw88258590
2006年06月22日 21:50:18
7楼
俺是在南宁地王呆过,这类超高层的施工,对于安装类来说,难度不是很大.只是一般超高层的放大罢了.
回复
lfzwd
2008年04月02日 15:52:02
8楼
干过52层,208米,地下4层18米深,中间核芯筒SRC结构,钢拄,钢梁,压型纲板,
回复
tan1163
2010年12月02日 15:35:36
9楼
嫉妒啊。要努力了。看看什么时候可以碰到超高的工程。
回复
chencongqi15
2011年02月23日 17:28:21
10楼
俺也在南宁地王做过………………装修
回复
sanque
2011年02月23日 18:23:45
11楼
steel reinforce concrete
回复