原来做的工程都是排水管在梁上出去的,现在一个项目,梁顶标高是+0.00,承台面标高是-0.8,承台轴线左右有1.3米左右,管子顺着柱子下来后出不去,要先在承台面上走1米多,再折到梁底,才能排出去,不知道有没有问题。望各位前辈多指教

原来做的工程都是排水管在梁上出去的,
现在一个项目,梁顶标高是+0.00,承台面标高是-0.8,承台轴线左右有1.3米左右,管子顺着柱子下来后出不去,要先在承台面上走1米多,再折到梁底,才能排出去,不知道有没有问题。
望各位前辈多指教
免费打赏
陈大亮
2011年07月06日 16:54:00
12楼
只要能够排除去,有何问题呢?!
回复
yyanjun0001
2011年07月07日 07:41:34
13楼
没有问题,在转弯处适当增加清扫口即可
回复
七天七
2011年07月07日 09:24:58
14楼
应该是没问题的,关键就是放坡了,只要别出现倒坡就是可以的
回复
星光灿烂老李
2011年07月07日 22:10:42
15楼
应该和结构工程师协调,定好承台标高!
回复
nkw
2011年07月08日 06:48:07
16楼
难道不能挪一下立管位置?
回复
tmk0211
2011年07月08日 15:44:43
17楼
没问题,用45度弯头
回复
jjayy1987
2011年07月09日 16:44:59
18楼
台面在梁下80公分,管道在台面上在绕上梁,是这个意思把。只要看管道里水的自压够不够,不如果试水的时候看下,如果排不了就在管道头家个增压泵。
回复
csmrzq
2011年07月09日 19:20:14
19楼
回复
hzalpk
2011年07月11日 16:25:42
21楼
个人认为凡是回复“只要排得出去就没问题”这类人是极不负责的。想想立管从柱角引下遇到基础那么大的承台,加弯头摆横绕开承台再折到梁下排出户,得多少个弯头?虽然前期也许能排出了,但难免经常被堵塞。个人还是较同意与设计院多沟通,降低承台标高的做法。不要小看细节的细小问题,一旦后期堵塞后就完全影响建筑使用功能的问题,我想设计院和业主单位都会明白并同意的,关键还是多沟通。
回复
lovelfbb2008
2011年07月15日 19:54:29
22楼