电流互感器这样接对吗?
w467617778
w467617778 Lv.4
2011年07月04日 21:46:26
来自于变压器
只看楼主
20110702213.jpg

20110702213.jpg

免费打赏
灯泡电工
2011年07月06日 07:17:36
32楼
毁灭性的接法。
回复
tangaizhi123
2011年07月06日 07:42:16
33楼
二十年前,我在一个镇上的小厂看到过这种计量接法,是镇农电组(以前叫法)电工接的
回复
cdj23983
2011年07月06日 08:50:31
34楼
这种做法以前比较多。现在一般不用了。
回复
liuxuesheng-001
2011年07月06日 08:56:31
35楼
话说这个是电流互感器?为什么二次侧又接回一次电源?。。。额 本人见识太少,请各位大侠说明下。
回复
zijiangjiang
2011年07月06日 09:39:52
36楼
第一次见到这种接法····
回复
jwssxyl888
2011年07月06日 09:55:41
37楼
学习中,长见识了
回复
ejiajiay
2011年07月06日 09:57:23
38楼
没见过这种接法,等待高手解答!
回复
jiangbo88
2011年07月06日 10:37:49
39楼
肯定不对,没见过这种接法,另外接线不规范,使用了独股线。
回复
sbfmpl
2011年07月06日 11:54:12
40楼
没见过,这样是错的吧
回复
zhangfei0711
2011年07月06日 12:31:36
41楼
没见过!又长见识了!呵呵!顶
回复