2楼
计量电表常用的6+1接法,电压和电流共用1根线。优点仅仅是节省3根线,缺点却是互感器不能接地线,电压线不能串联保险。
回复
3楼
回复
4楼
二次线接法错
回复
5楼
没有看到过,错误的
回复
6楼
话说这个是电流互感器?为什么二次侧又接回一次电源?。。。额 本人见识太少,请各位大侠说明下。
回复
7楼
学习了
回复
8楼
这种接发它的表不会烧么!
回复
9楼
没见过,这样是错的吧!
回复
10楼
这种接法也是对的!k2不能接地,电度表电压从k1接过去,还有一些直入表接互感器就是这种接法!
回复
11楼
三相四线电表(直通型),接互感器的话就用此种接法
回复