电流互感器这样接对吗?
w467617778
w467617778 Lv.4
2011年07月04日 21:46:26
来自于变压器
只看楼主
20110702213.jpg

20110702213.jpg

免费打赏
guihuacun
2011年07月05日 01:12:52
2楼
计量电表常用的6+1接法,电压和电流共用1根线。优点仅仅是节省3根线,缺点却是互感器不能接地线,电压线不能串联保险。
回复
tqlfxdq
2011年07月05日 10:05:22
3楼
没见过
回复
co-123321
2011年07月05日 10:22:11
4楼
二次线接法错
回复
nbyjming
2011年07月05日 10:26:13
5楼
没有看到过,错误的
回复
thb-lt
2011年07月05日 10:32:11
6楼
话说这个是电流互感器?为什么二次侧又接回一次电源?。。。额 本人见识太少,请各位大侠说明下。
回复
peiyunrui
2011年07月05日 10:52:38
7楼
学习了
回复
dcfhyt
2011年07月05日 11:04:22
8楼
这种接发它的表不会烧么!
回复
zxl8250
2011年07月05日 11:12:51
9楼
没见过,这样是错的吧!
回复
panshuoguang
2011年07月05日 11:55:37
10楼
这种接法也是对的!k2不能接地,电度表电压从k1接过去,还有一些直入表接互感器就是这种接法!
回复
luosidao1234
2011年07月05日 12:05:48
11楼
1111111.jpg 三相四线电表(直通型),接互感器的话就用此种接法
回复