前提:承接了一个项目,项目地址在一座山上,开挖一半山,在山体岩石上做的基础承台、地梁,基础做好后施工结构一层后工程资金不到位暂停,间隔16个月后另一家建筑公司接手施工,直到现在。问题:设计给排水中的排水管道110和160的pvc-u管道,无法施工,原因是地梁下不足200mm即为山体岩石,也就是原山岩石基础,而管道一般都在柱子旁边,管道需要的标高在地梁下450-500mm,(管道及垫层找坡等),而现在如果强行开凿到450-500mm,那么基础承台就会被掏空,基础结构被损坏,而现在不再继续开凿,管道施工没有坡度和距基础梁底考虑沉降就不足。
承接了一个项目,项目地址在一座山上,开挖一半山,在山体岩石上做的基础承台、地梁,基础做好后施工结构一层后工程资金不到位暂停,间隔16个月后另一家建筑公司接手施工,直到现在。
问题:设计给排水中的排水管道110和160的pvc-u管道,无法施工,原因是地梁下不足200mm即为山体岩石,也就是原山岩石基础,而管道一般都在柱子旁边,管道需要的标高在地梁下450-500mm,(管道及垫层找坡等),而现在如果强行开凿到450-500mm,那么基础承台就会被掏空,基础结构被损坏,而现在不再继续开凿,管道施工没有坡度和距基础梁底考虑沉降就不足。
我做施工机电17年,还是第一次遇到此类问题,因为是特殊的办公、集体宿舍餐厅及部分化验一体,一层室内也不可能设置一个井室,涉及生活污水,还不敢做虹吸,我还真晕了