一个很少能遇见的问题---急
求知不断
求知不断 Lv.14
2011年07月04日 20:09:33
只看楼主

前提:承接了一个项目,项目地址在一座山上,开挖一半山,在山体岩石上做的基础承台、地梁,基础做好后施工结构一层后工程资金不到位暂停,间隔16个月后另一家建筑公司接手施工,直到现在。问题:设计给排水中的排水管道110和160的pvc-u管道,无法施工,原因是地梁下不足200mm即为山体岩石,也就是原山岩石基础,而管道一般都在柱子旁边,管道需要的标高在地梁下450-500mm,(管道及垫层找坡等),而现在如果强行开凿到450-500mm,那么基础承台就会被掏空,基础结构被损坏,而现在不再继续开凿,管道施工没有坡度和距基础梁底考虑沉降就不足。

前提:
承接了一个项目,项目地址在一座山上,开挖一半山,在山体岩石上做的基础承台、地梁,基础做好后施工结构一层后工程资金不到位暂停,间隔16个月后另一家建筑公司接手施工,直到现在。
问题:设计给排水中的排水管道110和160的pvc-u管道,无法施工,原因是地梁下不足200mm即为山体岩石,也就是原山岩石基础,而管道一般都在柱子旁边,管道需要的标高在地梁下450-500mm,(管道及垫层找坡等),而现在如果强行开凿到450-500mm,那么基础承台就会被掏空,基础结构被损坏,而现在不再继续开凿,管道施工没有坡度和距基础梁底考虑沉降就不足。
我做施工机电17年,还是第一次遇到此类问题,因为是特殊的办公、集体宿舍餐厅及部分化验一体,一层室内也不可能设置一个井室,涉及生活污水,还不敢做虹吸,我还真晕了
免费打赏
求知不断
2011年07月05日 19:45:19
12楼
哦,这个我还真没做过真空排水,具体如何,谁有工艺给分看看啊
回复
胡子渣
2011年07月05日 22:27:11
13楼
这属于在设计当中给排水专业与结构专业没有进行充分沟通所造成的结果,现在如果要进行给排水管道的敷设,由于没有足够的空间来安装管道,建议除了采用真空排水外,还可以在室内地坪进行二次覆土(350~600mm厚),来解决管道的埋设问题,当然,这个情况最好要先和甲方、设计院沟通,看是否可行。如果可以的话,比做真空排水好得多
回复
star_liu
2011年07月05日 23:06:02
14楼
学习了
回复
shibushi1983
2011年07月06日 08:49:31
15楼
真空排水。。。
回复
whrister
2011年07月06日 09:02:40
16楼
不是相关专业的,不好发表什么!但是在这种情况下,施工方直接向甲方提出要求设计方调整设计或补充设计,按图施工才是施工方的事情,别想太多了!
回复
liuqiang1006
2011年07月06日 10:59:00
17楼
真空管排水考虑下。
回复
iamliling
2011年07月06日 12:16:17
18楼
我认为真空排水是正解,大家讨论的挺好的,学习了,谢谢!
回复
zwfzw
2011年07月06日 12:48:31
19楼
真空排水,这种山上的项目有时候是比较难处理的顶
回复
求知不断
2011年07月06日 18:41:54
20楼

一个前提大家看明白了吗,项目设计2006-2007年,现在正在施工阶段
回复
l94145374
2011年07月06日 18:44:57
21楼
哦 这个问题是好麻烦啊
学习一下
回复

相关推荐