一个很少能遇见的问题---急
求知不断
求知不断 Lv.14
2011年07月04日 20:09:33
只看楼主

前提:承接了一个项目,项目地址在一座山上,开挖一半山,在山体岩石上做的基础承台、地梁,基础做好后施工结构一层后工程资金不到位暂停,间隔16个月后另一家建筑公司接手施工,直到现在。问题:设计给排水中的排水管道110和160的pvc-u管道,无法施工,原因是地梁下不足200mm即为山体岩石,也就是原山岩石基础,而管道一般都在柱子旁边,管道需要的标高在地梁下450-500mm,(管道及垫层找坡等),而现在如果强行开凿到450-500mm,那么基础承台就会被掏空,基础结构被损坏,而现在不再继续开凿,管道施工没有坡度和距基础梁底考虑沉降就不足。

前提:
承接了一个项目,项目地址在一座山上,开挖一半山,在山体岩石上做的基础承台、地梁,基础做好后施工结构一层后工程资金不到位暂停,间隔16个月后另一家建筑公司接手施工,直到现在。
问题:设计给排水中的排水管道110和160的pvc-u管道,无法施工,原因是地梁下不足200mm即为山体岩石,也就是原山岩石基础,而管道一般都在柱子旁边,管道需要的标高在地梁下450-500mm,(管道及垫层找坡等),而现在如果强行开凿到450-500mm,那么基础承台就会被掏空,基础结构被损坏,而现在不再继续开凿,管道施工没有坡度和距基础梁底考虑沉降就不足。
我做施工机电17年,还是第一次遇到此类问题,因为是特殊的办公、集体宿舍餐厅及部分化验一体,一层室内也不可能设置一个井室,涉及生活污水,还不敢做虹吸,我还真晕了
免费打赏
ywt419
2011年07月06日 18:52:49
22楼
真空排水比较合适,直接找设计院设计
回复
shuochan
2011年07月07日 07:42:36
23楼
找设计修改!
回复
xwjie
2011年07月07日 08:49:42
24楼
学习了
回复
czb514
2011年07月07日 09:11:58
25楼
改厕所位置。。。。
回复
czb514
2011年07月07日 09:12:31
26楼
去室外做多个厕所吧
回复
hbh.1130
2011年07月07日 10:14:57
27楼
可以先对基础承台加固,再开挖管沟,安装排水管时基础承台部分加装钢套管,施工完用混凝土回填基础承台部分,其余部分做成现浇管沟。如果条件允许,也可采用水平钻孔、挖操作坑、加钢套管的办法施工,不过费用较高。
回复
mi9527
2011年07月07日 12:48:46
28楼
学习…………
回复
陈大亮
2011年07月07日 16:39:33
29楼
没见过,学习了。
回复
lqmawei
2011年07月07日 17:50:38
30楼
沟通最重要了
回复
dc163
2011年07月07日 18:01:42
31楼
楼主白天不上线
我有问题需要落实