一个很少能遇见的问题---急
求知不断
求知不断 Lv.14
2011年07月04日 20:09:33
只看楼主

前提:承接了一个项目,项目地址在一座山上,开挖一半山,在山体岩石上做的基础承台、地梁,基础做好后施工结构一层后工程资金不到位暂停,间隔16个月后另一家建筑公司接手施工,直到现在。问题:设计给排水中的排水管道110和160的pvc-u管道,无法施工,原因是地梁下不足200mm即为山体岩石,也就是原山岩石基础,而管道一般都在柱子旁边,管道需要的标高在地梁下450-500mm,(管道及垫层找坡等),而现在如果强行开凿到450-500mm,那么基础承台就会被掏空,基础结构被损坏,而现在不再继续开凿,管道施工没有坡度和距基础梁底考虑沉降就不足。

前提:
承接了一个项目,项目地址在一座山上,开挖一半山,在山体岩石上做的基础承台、地梁,基础做好后施工结构一层后工程资金不到位暂停,间隔16个月后另一家建筑公司接手施工,直到现在。
问题:设计给排水中的排水管道110和160的pvc-u管道,无法施工,原因是地梁下不足200mm即为山体岩石,也就是原山岩石基础,而管道一般都在柱子旁边,管道需要的标高在地梁下450-500mm,(管道及垫层找坡等),而现在如果强行开凿到450-500mm,那么基础承台就会被掏空,基础结构被损坏,而现在不再继续开凿,管道施工没有坡度和距基础梁底考虑沉降就不足。
我做施工机电17年,还是第一次遇到此类问题,因为是特殊的办公、集体宿舍餐厅及部分化验一体,一层室内也不可能设置一个井室,涉及生活污水,还不敢做虹吸,我还真晕了
免费打赏
good84
2011年07月04日 20:18:47
2楼
还真是够麻烦的
回复
fhfr2000
2011年07月05日 09:54:14
3楼
可以做真空排水
回复
zzj2002
2011年07月05日 11:14:04
4楼
也许真空排水能解决问题,造价高点,就是
回复
smho
2011年07月05日 11:14:53
5楼
真空排水比较合适,下面不用走重力排水管,也不用设集水井。直接找设计解决啊
回复
zhyf402
2011年07月05日 13:05:01
6楼
找设计嘛,你一个施工的,管干活就行了呗!
回复
dc163
2011年07月05日 14:25:44
7楼
可以考虑真空排水
需要的话Q我
275735913
回复
aj.chen
2011年07月05日 14:47:03
8楼
真空排水,是正解!
回复
fpx811213
2011年07月05日 15:05:30
9楼
楼主,还在没?
回复
yrg1234
2011年07月05日 16:52:50
10楼
真空排水应该可行!建议找设计单位设计。
回复
hitliuzj2004
2011年07月05日 17:02:19
11楼
你说的项目以前遇到过类似的,结构做刚性地坪,苦了排水。这个还是要查设计,一般水会配合让结构基础部分有足够的承台,或管沟做排水管。现在的情况估计要真空负压排水了
回复

相关推荐

APP内打开