卡箍连接的铸铁排水管
wrnmm1984
wrnmm1984 Lv.3
2011年07月04日 19:58:25
只看楼主

GBT12772-2008和CJ/T 177-2002中对卡箍连接的铸铁排水管的要求不同,尺寸、重量等完全不同。而图集04S409中W型铸铁管说明参照GBT12772,I型铸铁管参照CJ/T 177,各位前辈I型和W型什么区别?是不是GB中的是W型,CJ中的是I型,两本规范中并没有说明,一般用W型还是I型?

GBT12772-2008和CJ/T 177-2002中对卡箍连接的铸铁排水管的要求不同,尺寸、重量等完全不同。而图集04S409中W型铸铁管说明参照GBT12772,I型铸铁管参照CJ/T 177,各位前辈I型和W型什么区别?是不是GB中的是W型,CJ中的是I型,两本规范中并没有说明,一般用W型还是I型?
免费打赏
wrnmm1984
2011年07月04日 20:05:42
2楼
PS:CECS168:2004中的要求和I型的要求一致,但也没有明确说明,是否W型不适用此规程?
回复
yibasiba
2011年07月05日 11:32:45
3楼
一般用W型还是I型?
一般用W型
回复
llzh888888
2011年07月05日 17:12:12
4楼
等待专业人士解答。
回复
iamliling
2011年07月06日 13:14:20
5楼
飘过,期待答案中。。。
回复
mi9527
2011年07月07日 12:39:59
6楼
期待有说服力的答案…………路过……期待中…………
回复
engsimon
2011年07月07日 13:32:22
7楼
w型是螺栓紧固方式,适用于落水压力较大,但安装空间也需要大些,I型管是抱箍式连接方式,承压比W型要小,但安装施工方便,占用空间相对也小些。目前中高层建筑多采用I型。