只看楼主

有一个综合楼,2.5万平米,冬季采暖和生活热水的热源是城市蒸汽管网,夏季制冷用空调机组通常有螺杆式,还有用溴化锂,还有用地源或水源热泵的,究竟哪种适合综合楼,请各位专家发表高见

有一个综合楼,2.5万平米,冬季采暖和生活热水的热源是城市蒸汽管网,夏季制冷用空调机组通常有螺杆式,还有用溴化锂,还有用地源或水源热泵的,究竟哪种适合综合楼,请各位专家发表高见
免费打赏
good-hearts
2006年12月08日 09:37:02
12楼
如果,有地方的话 ,用地缘热泵比较好,节能环保 ,投资也不高 ,后期运行费用 节省大约40%以上呢 !!!!!

水源热泵现在问题很多 ,单井回灌技术问题 ,同层回灌,等许多因素问题。
至于,烧油方式,,运行费用太高,大家考察吧!
回复
handsome10
2006年12月09日 09:10:49
13楼
因为有蒸汽,所以我个人建议用溴化锂,初投资不是很大,且以后经营起来用电量很低,且没有什么噪音~~~~~~~~~
回复
pangwenming
2006年12月09日 17:34:24
14楼
工程地点在什么城市?根据气候,根据你所用的用途如:客房还是写字楼,他们的要求不一样

如果考虑分开供冷,即酒店归酒店的,办公室归办公室的,还是需要参考冷量来选型这个就比较难讲,但是我个人认为原则是,酒店建议选溴化理(蒸汽机组 原因自己有蒸汽热源)螺杆,因为符合波动比较大,办公室建议选离心,此外酒店如果选螺杆后,还可以考虑采用热回收系统,能在夏季得到免费的溴化理热水,如果有蓄热水箱,那热水就可以回收了,减少不必要的浪费.
回复
fancoil
2006年12月09日 22:42:02
15楼
夏季制冷用水冷螺杆机,末端形式两管制风机盘管,机房内分集水器处设冷热装换。
回复
sxwangzhongkui
2006年12月10日 16:38:33
16楼
用电制冷螺杆机,因为他有热源了,如果需要提供生活热水,就用溴化理直燃机
回复