有个甲方想用景观湖水做消防水源,不做水池,有什么要求呢,地下车库靠近湖水一侧做了个泵房,该工程有喷淋系统
有个甲方想用景观湖水做消防水源,不做水池,有什么要求呢,地下车库靠近湖水一侧做了个泵房,该工程有喷淋系统
2楼
消防水量保证率是第一要义,有喷淋还要过滤
回复
3楼
要了解:湖水常年的最低水位?冬季是否结冰?进水水质如何保证?
回复
4楼
按规范要求,得保证消防用水量。就是湖水的常水位了。还有冬天会不会减少及结冰的问题。只要全年均能何证水量。问题应该没有问题。可是审图时不一定能通过
回复
5楼
如果是自然湖还是算了!~ 你的湖是洞庭湖么?
如果是人工湖:1:水量保证(水泵的取水口位置、水位保证
2:水质保证(取水口、过滤器
3:防冻保证(南方无虑
如果水量、水质能保证的话,应该能通过,苏州地区有把景观水池做消防水池用的!
回复
6楼
不知道楼主说的是什么地方,水量水质能保证就没什么问题,
回复
7楼
盐城这边的,冬天冷的时候会结冰的,而且水位很浅
回复
8楼
《建筑设计防火规范》8.1.2 :利用天然水源时,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施。《自动喷水灭火设计规范》10. 1. 1 :系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。你如果不做分析论证,消防强审可能过不了。
回复