【求助】有没有什么办法能调节单个风盘的能力?
胖次胖次
2011年07月04日 15:44:18
来自于中央空调
只看楼主

还是上次那个工程问题http://bbs.co188.com/content/166_3513127_1.html,加了回风口后稍微好点了,但老总休息室还是温度降不下来,出风口温度19度,室内开机1小时温度还是27度。现在不知道还有什么办法能把温度降下来?因为石膏板都吊顶好了,所以没法有什么大动作,一个47平米的休息室用了个136的风盘,冷量达到155了,应该够了啊,其他房间也是这个冷量,效果很好。。。。

还是上次那个工程问题 http://bbs.co188.com/content/166_3513127_1.html,加了回风口后稍微好点了,但老总休息室还是温度降不下来,出风口温度19度,室内开机1小时温度还是27度。
现在不知道还有什么办法能把温度降下来?因为石膏板都吊顶好了,所以没法有什么大动作,一个47平米的休息室用了个136的风盘,冷量达到155了,应该够了啊,其他房间也是这个冷量,效果很好。。。。
免费打赏
crazy_123456
2011年07月04日 17:01:08
2楼
那奏是介个盘管实际木有那么些水进去嘛,或者水温过高了~
选择的型号是奢侈了些~
回复
engsimon
2011年07月05日 14:33:06
3楼
检查冷冻水二通电磁阀和风管密封情况。二通电磁阀不开启及出风管密封不严跑冷风造成。如果同层其他房间制冷效果好,那就是这两问题。
回复
fengxiang1025
2011年07月05日 14:40:05
4楼
风盘进水管有过滤器吗,如果有,就清理下过滤器,
回复
tianren1225
2011年07月05日 16:27:29
5楼
送风口和回风口距离过近会形成气流短路,也会影响制冷效果。
回复
hualuowu111
2011年07月05日 17:22:36
6楼
你测供回水的流量,如果流量没跟下,其他都是假的。我感觉是流量完全不够。
回复
浩叔聊机电
2011年07月05日 20:18:24
7楼
风量测了吗?
回复
qsxiaobin
2011年07月06日 06:56:08
8楼
比较一下进水和出水的温差测一下进水和出水的压力啊 
回复
kikiko
2011年07月06日 09:51:39
9楼
如果其他房间没什么问题,最好检查该风盘:
1、风量是否够,是否是电机有问题,或者风口及风道漏风或堵塞;
2、送风和回风口是否存在短路情况;
如果送风口温度有19度,那么水路的问题应该可以排除
回复
yp13580762006
2011年07月06日 12:04:51
10楼
你需要检查以下几个问题:
1、你的温控器或探头坏了根本设定的温度就出了问题,你冰水管上装的电磁阀吧,看有没有卡位存在半开的情况;
2、风机盘管风量不够,可能是电机故障,风压太低管阻较大,回风口滤网堵塞等;
3、供、回水温度是否正常,如果正常,前面的2点都没问题,那就是水流量太少。
但从你说出风口温度19度来看,应该问题出现在1。3二点上。因为你出风温度偏高了,说明你机器本身的制冷效果达不到。和什么风量,风口位置没什么关系。
回复
wandanny525
2011年07月06日 19:44:45
11楼

流量达不到,出风口温度是不会有那样低的,我估计是送风口回风口短流了,已经吊顶了,就试试改变风流方向吧
回复

相关推荐

APP内打开