电缆沟深0.8米,配电房是不是要抬高0.8米?
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2011年07月04日 14:34:26
只看楼主

位于地下室的配电房,是不是要抬高0.8米?还有其他的做法吗?

位于地下室的配电房,是不是要抬高0.8米?还有其他的做法吗?
免费打赏
newplancn
2011年07月04日 15:11:51
2楼
地下层架空抬高0.8米是最好的做法,如果往下0.8米的话要看结构允不允许,是否有渗水问题。
回复
zy434200
2011年07月05日 00:37:24
3楼
地下室的配电房,建议用上翻梁代替电缆沟,否则很容易渗水。
回复
任逍遥
2011年07月05日 11:58:33
4楼
地下室可以用桥架嘛!
回复
xuxizhong
2011年07月05日 11:59:06
5楼
如果抬高了那不是要做台阶?变压器室要不要抬高0.8米?
回复
hsa8
2011年07月05日 12:27:59
6楼
最好抬高,有利于以后的日常维护,
回复
peca
2011年07月05日 13:18:02
7楼
和结构专业协商,把基础筏板降0.8米。我们院现在结构专业不用说都自觉降1米了。
回复
dexiong
2011年07月13日 12:15:05
8楼
路过,学习
回复

相关推荐

APP内打开