关于洁净空调厂房冷负荷计算,高手帮下忙!!!!
endlessrex
endlessrex Lv.2
2006年05月22日 21:28:33
只看楼主

毕业设计做一个电子厂房的空调设计,有不少房间有洁净度要求,洁净等级30万级,由于房间内设备和灯具等都未给出,那我的照明冷负荷和设备冷负荷要怎么算才好,我估算照明10W/M2,设备200W/M2有没有问题,谁做过洁净厂房的帮下忙哦,另外没有洁净度要求的房间呢,设备冷负荷怎么估算比较好,希望有高手能解决下。

毕业设计做一个电子厂房的空调设计,有不少房间有洁净度要求,洁净等级30万级,由于房间内设备和灯具等都未给出,那我的照明冷负荷和设备冷负荷要怎么算才好,我估算照明10W/M2,设备200W/M2有没有问题,谁做过洁净厂房的帮下忙哦,另外没有洁净度要求的房间呢,设备冷负荷怎么估算比较好,希望有高手能解决下。
免费打赏
vincent_nk
2006年05月23日 17:40:56
2楼
我没做过电子类的,不过帮你顶一下
希望这方面的朋友给点建议
回复
deathgod007
2006年05月24日 09:23:50
3楼
对于普通的电子厂房没必要算那么多的
估算冷负荷200W/M2就够了
在电子厂,设备负荷小的时候很小,大的时候超大,有的时候不得不用吊挂式的空调箱去单独降温
因为你只是毕业设计,用最普通的情况来估算就好了
回复
nky6666
2006年05月24日 21:16:02
4楼

同意
回复
happytang
2006年05月26日 19:23:59
5楼

照明冷负荷一般是由厂房的照度要求决定的,一般300LX的话60W/M2足够了。
设备200W/M2这就不好说了,要看具体设备了,如果烤箱多的话,那就不够了,一般应该没问题。
回复
zoulong526
2006年05月27日 08:39:06
6楼

60W/M2啊?估计可以有1500LX了,你是从哪里来的数值?
回复
gzcarl
2006年05月27日 17:00:38
7楼
10-12LUX300就可以了,至于设备负荷很难估算.
回复
hane
2006年05月29日 17:26:24
8楼
不同意楼上各位

电子厂房负荷各种产品所用设备不同,其发热量亦不同,怎么可以随便估一下.别拿电子厂房当办公室!!!

维护+设备+灯光+人员+新风一样都不能少!
回复
yunjinlun
2006年05月29日 21:11:16
9楼
1、CL1=建筑物冷负荷
2、CL2=厂房内设备负荷,这就要看实际的情况了,如果是在不行的话就按没平方200瓦考虑
3、CL3=厂房内灯光负荷,按200LX的话,没平方60W就够了
4、CL4=人员负荷按每人112W计算
5、CL5=新风负荷 根据焓湿条件计算
6、CL6=散湿负荷,在人员里面已有了, 即W

7、CL=CL1+CL2+CL3+CL4+CL5
8、ξ=CL/W
回复
deathgod007
2006年05月30日 12:09:44
10楼

呵呵,朋友,你要看一下楼主问的意思啊,他说的可就是估算啊,而且象他那样毕业设计什么资料都不给的情况下,只能对房间设备负荷进行估算,但维护结构传热负荷及日射负荷都要详细计算的
回复
fujingtx
2006年05月30日 16:34:42
11楼
