砼中要加入外加剂,如膨胀剂,减水剂等等,加入外加剂的量是什么控制的啊?规范有要求吗?
砼中要加入外加剂,如膨胀剂,减水剂等等,加入外加剂的量是什么控制的啊?规范有要求吗?
2楼
每种外加剂均有使用说明书,同时,具有相关部门备案的准用证。。。你只要严格按照说明书要求的比例掺入配比即可。。。
规范只是对成型后的强度有要求,而对掺量和用法并无具体要求,好象也没法具体要求吧。。。
回复
3楼
规范规定了推荐的最高限制标准,如膨胀剂一般为水泥量的12%。具体标准参考厂家的技术说明书。同时应在配合比实验合格后方可进行施工
回复
4楼
1、外加剂必须符合GB8076-1999:混凝土外加剂
2、掺量可以参照厂家提供的说明书
3、必须经实验室试配
4、注意进行外加剂与水泥的相容性试验(这一条容易被疏忽)
回复
5楼
膨胀剂主要补充混凝土收缩,防止混凝土开裂,起到防水作用,就像提前加预应力一个道理,膨胀混凝土主要用在后浇带、地下室底板和外墙。减水剂主要是为混凝土泵送或者增大塌落度而添加的一种外加剂,普通的混凝土塌落度很小,比较干硬,不利于振捣,导致混凝土不密实,也不能泵送,不利于机械化施工,如果要增加塌落度,单纯的加很多水,混凝土强度保证不了,而加减水剂后,水量不需要增加很大,增加了塌落度,又不妨碍强度,这就是减水剂的妙用。不能单纯的照说明书添加,与现场各种材料质量有很大的关系,比如含水率、砂石的级配都有关,说明书只是参照,要试配,加量随现场变化做调整!
回复
6楼
混凝土外加剂的掺量不得大于水泥重量的5%。根椐这一定义,其它掺量大于水泥重量5%的矿物掺合料不可以和外加剂混凝土为一谈。
一是膨胀剂和防冻剂的掺量虽然大于水泥重量的5%,但作为特殊情况已被列入外加剂分类范畴。
二是用矿物掺合料代替部分水泥用量计算,外加剂的掺量应按胶结材料的总体用量计算。
外加剂的掺量,应按其品种并根椐使用要求,施工条件,混凝土原材料等因素通过试验确定。
外加剂对混凝土配合比没有特殊要求,可按普通方法进行设计。但在减水或节约水泥的情况下,应对砂率、水泥用量、水灰比等作适当调整。
回复
7楼
谢谢大家!
回复
8楼
thank you!
回复
9楼
长见识!!!!!!!!!!
回复
10楼
是不是加的越少就是表明外加剂的质量越高?
回复