这是单位的双电源切换图,用双头四极隔离开关来手动切换,其中A1、A2、A3是测发电机电流,A4、A5、A6是测低压室进来的电源电流 ,V是测发电机电压的 小弟是2年多第一次画这个图,麻烦大家给挑挑毛病,看还缺什么元件,越多越好,谢谢!!!需不需要使用四极断路器
这是单位的双电源切换图,用双头四极隔离开关来手动切换,其中A1、A2、A3是测发电机电流,A4、A5、A6是测低压室进来的电源电流 ,V是测发电机电压的 小弟是2年多第一次画这个图,麻烦大家给挑挑毛病,看还缺什么元件,越多越好,谢谢!!!需不需要使用四极断路器
2楼
最大的问题:电流表得串接。
回复
3楼
我修改了下,请看看是否正确
回复
4楼
这充其量只能叫电气系统图,不能叫双电源切换原理图!
回复
5楼
还是不对!
回复
6楼
还是电流表不对吗?
回复
7楼
你的既然是双电源切换
那么切换开关呢?(ATS)
回复
8楼
是直接用双头隔离开关切换的
回复
9楼
这样啊那你的隔离开关在切换时不会产生电弧吗?还是说有特殊的灭弧装置?
回复
10楼
哦 忘记说了 不好意思
发电机电源是备用电源,只有当低压室进线停电的时候才使用的。隔离开关在切换的时候是停了电的,好象就不需要用灭弧装置了吧
回复
11楼
修改了下图 麻烦大家再看看 谢谢!!
回复