小弟新画的图 麻烦大家挑挑毛病
slan110
slan110 Lv.2
2006年05月22日 19:08:13
只看楼主

这是单位的双电源切换图,用双头四极隔离开关来手动切换,其中A1、A2、A3是测发电机电流,A4、A5、A6是测低压室进来的电源电流 ,V是测发电机电压的 小弟是2年多第一次画这个图,麻烦大家给挑挑毛病,看还缺什么元件,越多越好,谢谢!!!需不需要使用四极断路器

这是单位的双电源切换图,用双头四极隔离开关来手动切换,其中A1、A2、A3是测发电机电流,A4、A5、A6是测低压室进来的电源电流 ,V是测发电机电压的 小弟是2年多第一次画这个图,麻烦大家给挑挑毛病,看还缺什么元件,越多越好,谢谢!!!需不需要使用四极断路器

1148296081320.JPG

免费打赏
aoldman
2006年05月22日 20:09:24
2楼
最大的问题:电流表得串接。
回复
slan110
2006年05月22日 21:03:41
3楼
我修改了下,请看看是否正确
回复
hys_nc
2006年05月22日 21:04:01
4楼
这充其量只能叫电气系统图,不能叫双电源切换原理图!
回复
hys_nc
2006年05月22日 21:06:05
5楼
还是不对!
回复
slan110
2006年05月22日 21:06:57
6楼
还是电流表不对吗?
回复
zhujun_522
2006年05月22日 21:08:53
7楼
你的既然是双电源切换
那么切换开关呢?(ATS)
回复
slan110
2006年05月22日 21:09:49
8楼
是直接用双头隔离开关切换的
回复
zhujun_522
2006年05月22日 21:13:13
9楼

这样啊那你的隔离开关在切换时不会产生电弧吗?还是说有特殊的灭弧装置?
回复
slan110
2006年05月22日 21:15:25
10楼
哦 忘记说了 不好意思
发电机电源是备用电源,只有当低压室进线停电的时候才使用的。隔离开关在切换的时候是停了电的,好象就不需要用灭弧装置了吧
回复
slan110
2006年05月22日 22:33:13
11楼
修改了下图 麻烦大家再看看 谢谢!!
回复

相关推荐