关于一个净化间的棘手问题?大家帮忙解决一下
helijun007
helijun007 Lv.4
2011年07月04日 10:30:19
来自于企业招聘
只看楼主

我们的100级净化间的湿度,总是波浪形的 受到外气影响。外气湿度上升了,净化间湿度也跟着上升,外气湿度下降也跟着下降。我总是想是不是MAU系统有问题,因为我们的MAU除湿冰盘管,是根据设定的温度来控制冰盘管电动阀开启的。MAU出风温度14.5度,相对湿度90%。100级净化间要求温度22度正负2度,湿度62%正负2。 各位大家有什么办法呀?谢谢

2011年07月12日 15:40:52
2楼
要看你的控制了,MAU应该湿度优先,先保证机器露点,再保证送风温度。你的控制"是根据设定的温度来控制冰盘管电动阀开启的",很肯能光控制送风温度。送风温度达到了,冷水阀关小了,而露点可能还没到,除湿量当然不够。

还有一种可能就是冷水盘管选小了。制冷量不够。
回复
adingkgb
2011年08月10日 16:19:19
3楼
既要除湿,又要保证温度,那么必然要有二次加热(当然这样比较耗能)
光靠表冷器电动阀调节,是不能达到要求的
回复
crazy_123456
2011年08月10日 16:32:41
4楼
分析的没错呀,MAU控制不稳定室内怎能稳定呢~
回复