新手,想咨询一下锅炉房的循环水量是根据计算出来的最大热负荷计算,还是根据所选的热水锅炉的额定热功率。如计算热负荷0.5MV,选0.7MV的锅炉。 G=860×Q/Δt ,Q选哪个? 见过选0.5的,也见过0.7的,迷惑~~~
新手,想咨询一下锅炉房的循环水量是根据计算出来的最大热负荷计算,还是根据所选的热水锅炉的额定热功率。如计算热负荷0.5MV,选0.7MV的锅炉。 G=860×Q/Δt ,Q选哪个? 见过选0.5的,也见过0.7的,迷惑~~~
2楼
个人认为
如果0.5MW,是计算了所有负荷,包括,建筑总热负荷,锅炉房自热负荷,外网损失等,理论上按0.5MW计算就行了。
考虑锅炉热效率,0.7MW额定值,实际出力到0.5也不低了,
用0.7算实际用的时候也到不了那么高的出力,用0.7算不对 !
回复
3楼
锅炉循环水量就是锅炉本身需要的额定水量;
即使计算负荷0.5MW,还应考虑同时使用系数吧,实际就不需要0.5MW了,选择0.7MW好像过大了,浪费~
回复
4楼
我只是举个例子,其实也就是按供热负荷计算还是用锅炉额定功率的问题,各人说法都不一样。大家来讨论讨论~~
回复
5楼
我觉得应该是按0.7MW计算流量,因为在设计时,不能只考虑眼前所需要的热量,而应该设计成满负荷运行时的流量、管径、循环水泵、等等,用户根据自己热负荷的需要可以自行调节流量、温度。
回复
6楼
感觉用0.5是对的,0.7是考虑了富裕系数的容量,其实锅炉运转时很少能用到这个量,一般到70%就够了
回复
7楼
按0.7选,可储备一定负荷备用,如果0.5计算时已考虑全部负荷,则没必要选0.7。
回复
8楼
应按0.7选。管架式热水炉炉本体管内水流速是设计死的,流速过低会循环不畅,造成局部受热面过热。如果热负荷过低,可在用户侧加旁路管,短路部分循环水,以保证炉内的水流速。锅炉配的循环泵都是考虑锅炉循环水流速的。并且循环泵也不宜变频调速。锅壳式锅炉可不考虑这个问题。
回复