通气帽放在顶层卫生间吊顶里行吗
carter801122
2006年05月22日 17:00:03
只看楼主

我们现在有个工程,由于管道太多,雨水污水废水都要做在卫生间的管道井里,废水和污水都做了通气帽,这样一来屋顶就会有很大一个洞,土建他们怕以后漏水等麻烦,现在提出要将废水的通气帽放在顶层的卫生间吊顶里,请教这样可以吗?

我们现在有个工程,由于管道太多,雨水污水废水都要做在卫生间的管道井里,废水和污水都做了通气帽,这样一来屋顶就会有很大一个洞,土建他们怕以后漏水等麻烦,现在提出要将废水的通气帽放在顶层的卫生间吊顶里,请教这样可以吗?
免费打赏
louislry
2006年05月23日 13:19:49
22楼
那什么行啊
那卫生间不就臭气冲天啊
回复
yzglying
2006年05月23日 14:30:50
23楼

这样做是可行的
回复
ldl4101026
2006年05月23日 15:21:59
24楼
不行,即使侧排离外窗也要有一定高度和距离的。
回复
huailaotuzi
2006年05月23日 17:29:04
25楼
你应该按设计和规范做,吊顶里的空气对流量不够,会造成吊顶里空气较差,会产生臭气味,土建能否做好防水是他们的水平问题。
回复
haha19790709@co163
2006年05月23日 18:24:02
26楼
我是做过两年施工又做设计的,通气管还是要穿屋面的,放到掉顶里回更麻烦。土建做防水有什么难的,这是应该做的。做工程就是各专业协调好,把项目做好。按照正常的做法做就行。不能因为怕让他们麻烦就自己想什么歪招,他们根本不懂,才给你想出,把管道放在掉顶里的。
回复
defnl
2006年05月23日 18:30:40
27楼
不行,
回复
xzx77xing
2006年05月23日 19:23:41
28楼
尽量不要,可以象前面所说,把管道井伸顶,这样做比较放心
回复
dylyc750203
2006年05月23日 21:36:26
29楼
那肯定不可以的 不合理也不规范 可以考虑把几样的通气管合起来 根据理论计算公式可以算出合后的通气管要多大 我想这样比较合理 监理公司和甲方我想都可以通过
回复
zl19830211feng
2006年05月23日 22:07:24
30楼
空气不好啊
很郁闷的如果下面有人活动
回复
善伯
2006年05月23日 22:30:10
31楼
当然不可以设在吊顶里,规范中连挑檐下尚且不行,汇合透气管的方法应该可行,也可参照通气井做法将管道井出屋面.
回复

相关推荐