泵房CAD图,求高手进来指点!
star_liu
star_liu Lv.5
2011年07月03日 17:18:49
来自于工地图片
只看楼主

请问黄色圈起来的那部分是啥意思啊,具体起什么作用呢?消火栓和喷淋泵泄水阀下面已经有了,为什么上面还要装呢?

请问黄色圈起来的那部分是啥意思啊,具体起什么作用呢?消火栓和喷淋泵泄水阀下面已经有了,为什么上面还要装呢?

1.jpg


2.jpg

免费打赏
star_liu
2011年07月04日 15:15:14
12楼
哪个标准图上有说明是排入消防水池 的呢?
回复
star_liu
2011年07月04日 15:16:16
13楼
你真是好眼力啊,是上海院的图纸,哈哈
回复
zt_email
2011年07月04日 16:03:25
14楼

消防专用水泵选用及安装04S204 P9、10,直接从市政吸水可以排集水井
这是哪的项目?我们这供水公司不允许直接从市政吸水

[ 本帖最后由 zt_email 于 2011-7-4 16:06 编辑 ]
回复
lphf
2011年07月05日 12:00:37
15楼
设计是没问题的,原设计排至集水井,上海是不用设消防水池的,直接接市政给水管道。
回复
hitliuzj2004
2011年07月05日 17:22:24
16楼
要表达的是泄压阀,图例看看
回复
hitliuzj2004
2011年07月05日 17:26:42
17楼

上海的,不设消防水池,可以直接从管网吸水,试水满足间接排水即可
回复
star_liu
2011年07月05日 22:51:09
18楼
谢谢大家的指点 我们这是上海郊区的一个项目,高层办公楼和地下车库。整个地下室分为十三个防火分区。
回复
xilibeer
2011年07月05日 23:15:11
19楼

泄压阀和安全阀是不同的,这里用的是泄压阀
回复
l94145374
2011年07月06日 18:29:30
20楼
涉及没问题吧 减压 泄水
回复
star_liu
2011年07月06日 21:28:31
21楼
是啊 有减压 还有泄压。。我被搞晕了