泵房CAD图,求高手进来指点!
star_liu
star_liu Lv.5
2011年07月03日 17:18:49
来自于工地图片
只看楼主

请问黄色圈起来的那部分是啥意思啊,具体起什么作用呢?消火栓和喷淋泵泄水阀下面已经有了,为什么上面还要装呢?

请问黄色圈起来的那部分是啥意思啊,具体起什么作用呢?消火栓和喷淋泵泄水阀下面已经有了,为什么上面还要装呢?

1.jpg


2.jpg

免费打赏
star_liu
2011年07月03日 21:06:47
2楼
坐等高手解答啊。。
回复
bheart
2011年07月04日 10:08:59
3楼
是安全阀 泄压用的
回复
maoxinqing
2011年07月04日 10:43:49
4楼
这样的系统图还是第一次看到,呵呵。

最好是找一下出图的设计院,他们的设计理念是什么?
回复
zt_email
2011年07月04日 11:04:45
5楼

正解,超压泄压装置
不过泄压排水至室外明沟有不妥,如果是高层的话,可以理解为间接违反了规范
回复
star_liu
2011年07月04日 11:35:52
6楼
恩 是泄压的装置,现场不是排到室外明沟的,在泵房间直接排到集水井的。
回复
lpsnow
2011年07月04日 11:39:22
7楼
我一般是排入消防水池的
回复
zt_email
2011年07月04日 11:47:51
8楼
个人认为应该排入消防水池
标准图也有相关的说明
回复
lphf
2011年07月04日 13:29:54
9楼
泄压阀。上海院的图纸吧。画图风格很像。
回复
lphf
2011年07月04日 13:30:59
10楼
排至水池,集水井都行
回复
star_liu
2011年07月04日 15:14:02
11楼
设计根本就没设消防水池,直接市政管网供水的。两根DN200的管子接入地下室消防泵房。