换热站问题,若采用开式高位水箱定压系统,该如何补水?
mazilovebaby
2011年07月03日 15:14:16
来自于采暖供热
只看楼主

若采用开式高位水箱定压系统,该如何补水?还需要设补水泵吗?补水泵的扬程如何选择?小弟刚到,谢谢

若采用开式高位水箱定压系统,该如何补水?还需要设补水泵吗?补水泵的扬程如何选择?小弟刚到,谢谢
免费打赏
flyingbird
2011年07月03日 21:30:22
2楼
既然有高位水箱定压补水了,就不用再设置低位闭式补水了。
回复
fine_2009
2011年07月07日 11:06:42
3楼
如果高位水箱可以有水直接供入,则不需补水泵,若不能直接供入,则需要补水泵。
反过来说,好象有没有高位水箱和需不需要补水泵是两回事。
回复
mincuidangyuan
2011年07月07日 11:14:34
4楼
采用高位水箱补水,直接就是高位水箱的水补充至供热系统中,而高位水箱一直是由冷水二次加压设备给补充水的,一般进口设置浮球阀或液位控制阀控制进水。不需设置补水泵。
回复
tanliyangang
2011年07月08日 14:11:16
5楼
同意4楼的意见.
回复
dongruilin88
2011年07月15日 09:25:03
6楼
如果软化水系统在高位水箱处安装,就不需要补水泵了,软水箱和膨胀水箱之间有个高差就行了,补水直接进入高位水箱,如果软化水系统放到循环泵房处,肯定得要补水泵,一般采用锅炉房处电接点压力表控制或高位水箱内的液位开关控制补水泵,补水进入循环泵入口就可以了。
回复
someone123321
2014年08月07日 18:40:02
7楼
若为汽水换热站,凝结水不回收,建议设置凝结水箱、补水泵,凝结水较干净,且有一定温度,回收利用较好。
回复
青岛李宗荣
2014年09月16日 20:20:55
8楼
开式高位水箱就是膨胀水箱定压方式,补水泵定压也是一种定压方式,不需要同时使用,
开式高位水箱利用液位控制阀来进行补水,一般使用自来水管道连接即可,如果水箱的高度超过自来水的压力高度,则加设一个相应扬程的变频泵即可。
回复

相关推荐

APP内打开