菜鸟请教
jiu954078941
Lv.2
2011年07月03日 11:20:00
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
大家好知道风冷式冷水机组的流量21.7立方米每小时,怎么知道水泵的流量啊,二者的关系是怎么样的
大家好
知道风冷式冷水机组的流量21.7立方米每小时,怎么知道水泵的流量啊,二者的关系是怎么样的
免费打赏
aaron0813
2011年07月04日 08:43:14
2楼
水泵流量建议在机组流量的基础上加多10-15%流量,即楼主的水泵流量应该是21.7x1.1=23.87立方米每小时左右。
回复
lyx_2004
2011年07月05日 12:40:10
3楼
机组水流量*1.1=水泵的水流量(1台泵)
机组水流量*1.2=水泵的水流量(2台泵)
回复