GB50052-2009供配电设计规范中请教有关并联电容器加电抗器、和消谐问题
cai2561
cai2561 Lv.6
2011年07月03日 10:10:29
来自于变压器
只看楼主

对于规范条文说明6无功补偿有一些问题不清楚,向大家求证一下: 1)条文说明中提到国内目前生产的自愈式低压并联电容器,内有放电电阻和电感线圈,能够自动放电,而且投入时能限制涌流。此处是否可以理解限流这一块来说,设计电容柜时没有必要额外加限流电抗器?如果要加的话,在什么情况下需外加限流电抗器? 2)对于消谐的问题,现在很多设计中都涉及到消谐问题,假设配电系统没有高压用电设备,且电网自身谐波少,想问下如果低压侧如果设计了电抗器 高压侧PT是否就没有必要加消谐装置了,同理高压侧加了消谐装置,低压还需要加电抗器吗?

对于规范条文说明6无功补偿有一些问题不清楚,向大家求证一下:
1)条文说明中提到国内目前生产的自愈式低压并联电容器,内有放电电阻和电感线圈,能够自动放电,而且投入时能限制涌流。
此处是否可以理解限流这一块来说,设计电容柜时没有必要额外加限流电抗器?
如果要加的话,在什么情况下需外加限流电抗器?
2)对于消谐的问题,现在很多设计中都涉及到消谐问题,假设配电系统没有高压用电设备,且电网自身谐波少,想问下如果低压侧如果设计了电抗器 高压侧PT是否就没有必要加消谐装置了,同理高压侧加了消谐装置,低压还需要加电抗器吗?
希望有经验的老师给解答下,问题有叙述不清楚之处希望大家指出,我再说明。
谢谢!
免费打赏
dlizhengang
2011年12月03日 17:08:32
12楼

正解。
回复
zyz8438
2011年12月03日 21:45:51
13楼


赞同!低压电容器加电抗器的“消谐”与高压PT柜的“消谐”是两回事。一个是抑制谐波,一个是防止谐振!
回复
z.j1230
2011年12月04日 21:38:48
14楼


目前也是这样理解
回复
shwj89
2011年12月04日 21:56:18
15楼
请教大家一下,对于新建的变配电所,电容柜中的调谐电抗器的电抗率选多少合适?用电场所是商场,负载基本上都是气体放电灯,电机和变频运行的中央空调制冷主机。
回复
ycnhm
2011年12月07日 11:38:23
16楼
电抗率7%估计就差不多了,一些设计院都是按这个选的
回复