GB50052-2009供配电设计规范中请教有关并联电容器加电抗器、和消谐问题
cai2561
cai2561 Lv.6
2011年07月03日 10:10:29
来自于变压器
只看楼主

对于规范条文说明6无功补偿有一些问题不清楚,向大家求证一下: 1)条文说明中提到国内目前生产的自愈式低压并联电容器,内有放电电阻和电感线圈,能够自动放电,而且投入时能限制涌流。此处是否可以理解限流这一块来说,设计电容柜时没有必要额外加限流电抗器?如果要加的话,在什么情况下需外加限流电抗器? 2)对于消谐的问题,现在很多设计中都涉及到消谐问题,假设配电系统没有高压用电设备,且电网自身谐波少,想问下如果低压侧如果设计了电抗器 高压侧PT是否就没有必要加消谐装置了,同理高压侧加了消谐装置,低压还需要加电抗器吗?

对于规范条文说明6无功补偿有一些问题不清楚,向大家求证一下:
1)条文说明中提到国内目前生产的自愈式低压并联电容器,内有放电电阻和电感线圈,能够自动放电,而且投入时能限制涌流。
此处是否可以理解限流这一块来说,设计电容柜时没有必要额外加限流电抗器?
如果要加的话,在什么情况下需外加限流电抗器?
2)对于消谐的问题,现在很多设计中都涉及到消谐问题,假设配电系统没有高压用电设备,且电网自身谐波少,想问下如果低压侧如果设计了电抗器 高压侧PT是否就没有必要加消谐装置了,同理高压侧加了消谐装置,低压还需要加电抗器吗?
希望有经验的老师给解答下,问题有叙述不清楚之处希望大家指出,我再说明。
谢谢!
免费打赏
cai2561
2011年07月04日 09:56:18
2楼
怎么没人说话 知道一些的讨论下也行啊 自己先顶下
回复
cai2561
2011年07月04日 09:56:52
3楼
留下您宝贵的想法和意见
回复
sayakagirl
2011年07月04日 11:59:28
4楼
谐波一般需要现场测量,根据负载特性也可大致得出。一般民用建筑内的负荷用14%电抗器,工业建筑7%。还有你的理解严重有误,串联电抗器没有消除谐波的能力,消除谐波需要主动滤波器
回复
cai2561
2011年07月04日 15:02:32
5楼
你的意思是不是电容前面加的电抗器只能抑制进入电容器的谐波 而不具备消除母线上谐波的作用
回复
wboy8759
2011年07月04日 20:13:43
6楼
自愈式低压并联电容器内部的放电电阻和电感线圈主要是起到退出运行时自动放电和投入运行时限制涌流的作用。其中电感线圈的电抗率很小,对限制谐波作用不大。
高压侧加消谐装置跟低压电容器组中加电抗器是有区别的。前者主要防止高压母线所接电磁型PT可能引起的铁磁谐振;后者主要用于限制谐波分量,防止低压侧系统发生谐波放大和参数谐振。
回复
ccccyq
2011年07月05日 16:50:42
7楼
同意楼上观点,限制谐波分量还是要另加电抗器
回复
dongge6666
2011年07月05日 20:50:15
8楼
如需消除谐波,还需专用消除谐波的实际,不过一般谐波不大的场所都没有考虑哈。
回复
cai2561
2011年07月06日 08:44:45
9楼
低压这块的限流的电抗器和消谐的不是一回事,这个我明白 ,你的意思是不是说对于只有低压设备的用户 高压侧消谐和低压侧消谐并不重复
因为有些低压用户使用设备易产生谐波 有时候需要考虑消谐问题 因为这些谐波不仅容易损坏设备,影响电网, 而且谐波大也会影响计量的准确性
回复
xing_zai
2011年12月02日 09:18:39
10楼

学习啦!
回复
cnkaqi030
2011年12月02日 10:07:25
11楼
6楼的说的很好
回复