立磨麿辊测温元件常损坏怎么解决?
wojv2009
wojv2009 Lv.7
2011年07月03日 02:46:23
只看楼主

立磨磨辊测温采用热电阻测温,长度四米,走向沿磨辊轴承室密封风管延伸至磨体外部;外部接线,经变送器接入DCS系统。存在问题: 由于磨内环境恶劣,温度高大约在(300-400)风量大,石子粉尘量大,震动等等原因,常常造成热电阻因磨损造成损坏。使用一二个星期就会造成损坏。不知道如何解决! 那位有好的解决办法给介绍介绍,不胜感激!

立磨磨辊测温采用热电阻测温,长度四米,走向沿磨辊轴承室密封风管延伸至磨体外部;外部接线,经变送器接入DCS系统。
存在问题:
由于磨内环境恶劣,温度高大约在(300-400)风量大,石子粉尘量大,震动等等原因,常常造成热电阻因磨损造成损坏。使用一二个星期就会造成损坏。不知道如何解决!
那位有好的解决办法给介绍介绍,不胜感激!
免费打赏
lingxuct
2011年07月03日 08:50:26
2楼
测温热电阻“粉尘量大,震动等等原因,常常造成热电阻因磨损造成损坏”,

热电阻外层有没有保护套管,没有的建议加,这样可以防止机械损伤和粉尘。
回复
毛利hou
2011年11月02日 11:22:32
3楼
和我们的使用情况差不多,期待高手给与解答
回复
智库
2011年11月02日 11:45:18
4楼
我的看法:

1.先说题外话:从温度测量方法看,用热电阻不是一个很好的传感器,尤其是在“点温测量”方面。原因是不论是PT100,CU50,都是绕制的温度传感器,体积都不能很小,因此热容量较热电偶大一些,做表面测量和点温测量都不会很准确。倒是觉得用铠装热电偶似乎更好,400度左右可以用E型偶即可。

2.关于磨损的问题:不太清楚具体结构。但想象一下,似乎用红外测温不合适。还是用接触测温的传感器。如果磨损厉害,能否自己做偶丝,两个偶丝焊接部分加长,即使磨损,也延长了磨损的时间。另外,对粉尘和振动,也就是采取保护的措施了。能否用一个软性材料(橡胶、布)做一个扣在温度传感器上的罩子,既避免划伤工件表面,又能避免粉尘?

供你参考吧。


[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-11-2 11:47 编辑 ]
回复
cpewrx
2011年11月02日 12:37:54
5楼
不太了解楼主公司所用立磨磨辊的结构,也不太清楚楼主所说磨辊测温装置测的是磨辊哪里的温度,建议加装保护套管,另外在保护管周边填充软性材料作为缓冲。
另外建议楼主与立磨的设计单位机械工程师结合一下,尽可能将热电阻放在不易受损的位置
回复