请教个问题
clark0527
Lv.7
2011年07月02日 19:48:01
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
突然遇见一个问题,不会计算了。如下:两根电缆并列运行,拿2*YJV(4*120+1*70)为例,L=50m。其电压损失该如何计算呢?
突然遇见一个问题,不会计算了。如下:
两根电缆并列运行,拿2*YJV(4*120+1*70)为例,L=50m。其电压损失该如何计算呢?
免费打赏
lingxuct
2011年07月02日 20:17:12
2楼
才50米,120的电缆并接,电压损失就忽略了吗,实际中没必要计算。
如果是写论文或其他研究用,请“查电缆阻抗”,找《设计手册》就能查到。
回复
clark0527
2011年07月02日 20:23:13
3楼
是院里在归档的时候必须要计算书的,我知道电压降可以满足要求的。我只想知道两根电缆电压降该如何计算。谢谢
回复
lingxuct
2011年07月03日 09:50:28
4楼
线路电压损耗=线路电流X线路阻抗X1.732
回复