关于采暖分区的问题
bxrmlb
bxrmlb Lv.2
2011年07月02日 11:25:13
来自于采暖供热
只看楼主

我们公司新建一个小区,采用地暖。设计给的分区为:1—8层为低区,9—17层为高区。我想改为1—13层为低区,14—17层为高区,这样分可以吗,请高手指点一下,谢谢。

我们公司新建一个小区,采用地暖。设计给的分区为:1—8层为低区,9—17层为高区。我想改为1—13层为低区,14—17层为高区,这样分可以吗,请高手指点一下,谢谢。
免费打赏
flier_01
2011年07月02日 11:40:28
2楼
原则上没有什么不可以
实际工程应根据小区各楼的层数来分
比如各楼主要有两种层数
13层和17层
就可以以13层为分界
这样可以简化系统
----------------
另外
地暖系统压力不超过0.8MPa
如果你的小区最高的楼为17层的话
你这个项目不分区
仅一个区也是可以的
可以大大简化系统,并降低换热机房及外网的投资
只是注意地暖塑料管材要选取合适的系列及壁厚
以满足较高压力的要求
回复
bxrmlb
2011年07月02日 11:45:42
3楼
学习了,谢谢指教。
回复
linxh11
2011年07月03日 11:56:11
4楼
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142—2004)要求:低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8Mpa,当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置
回复
wandanny525
2011年07月04日 15:28:08
5楼
为什么要你觉得呢?设计肯定有设计的道理。建议设计给的分区为:1—8层为低区,9—17层为高区。
回复
guoguo0618
2011年07月04日 20:49:11
6楼
原则上没有什么不可以
实际工程应根据小区各楼的层数来分
比如各楼主要有两种层数
13层和17层
就可以以13层为分界
这样可以简化系统
回复
善国阿满
2011年07月04日 21:53:25
7楼

高手,言之有理
回复
大勺子
2011年07月05日 11:50:24
8楼
哈哈,这个东西还要看实际使用效果如何
回复
fine_2009
2011年07月07日 11:02:44
9楼
你要先说清楚为什么要这样分区?如果没有其它条件,你这样分区明显不如原来合理。
回复
hanzhichao5168
2011年07月07日 17:13:22
10楼
我也觉得可以的哈,但还得看谁说了算!
回复
dzmam2009
2011年07月07日 17:14:34
11楼
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142—2004)要求:低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8Mpa,当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置
回复