我们公司新建一个小区,采用地暖。设计给的分区为:1—8层为低区,9—17层为高区。我想改为1—13层为低区,14—17层为高区,这样分可以吗,请高手指点一下,谢谢。
我们公司新建一个小区,采用地暖。设计给的分区为:1—8层为低区,9—17层为高区。我想改为1—13层为低区,14—17层为高区,这样分可以吗,请高手指点一下,谢谢。
2楼
原则上没有什么不可以
实际工程应根据小区各楼的层数来分
比如各楼主要有两种层数
13层和17层
就可以以13层为分界
这样可以简化系统
----------------
另外
地暖系统压力不超过0.8MPa
如果你的小区最高的楼为17层的话
你这个项目不分区
仅一个区也是可以的
可以大大简化系统,并降低换热机房及外网的投资
只是注意地暖塑料管材要选取合适的系列及壁厚
以满足较高压力的要求
回复
3楼
学习了,谢谢指教。
回复
4楼
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142—2004)要求:低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8Mpa,当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置
回复
5楼
为什么要你觉得呢?设计肯定有设计的道理。建议设计给的分区为:1—8层为低区,9—17层为高区。
回复
6楼
原则上没有什么不可以
实际工程应根据小区各楼的层数来分
比如各楼主要有两种层数
13层和17层
就可以以13层为分界
这样可以简化系统
回复
7楼
高手,言之有理
回复
8楼
哈哈,这个东西还要看实际使用效果如何
回复
9楼
你要先说清楚为什么要这样分区?如果没有其它条件,你这样分区明显不如原来合理。
回复
10楼
我也觉得可以的哈,但还得看谁说了算!
回复
11楼
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142—2004)要求:低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8Mpa,当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置
回复