持力层已经达到,设计孔深度没有达到,怎么办?
lanma_ma
lanma_ma Lv.3
2011年07月02日 01:14:38
来自于建筑施工
只看楼主

设计孔深89米,实际转孔80米即进入持力层,方案说进入持力层1d即可。请问还需要再打9米的持力层么?

设计孔深89米,实际转孔80米即进入持力层,方案说进入持力层1d即可。请问还需要再打9米的持力层么?
免费打赏
xuzhenqiang1975
2011年07月05日 13:49:09
12楼
勘查单位如何是主要的,然后设计单位提出意见。
回复
kh123104
2011年07月06日 10:45:46
13楼
取芯试验,看看是否达到设计承载力
回复
smart_life
2011年07月06日 12:16:16
14楼
看是端承桩还是摩擦桩。端承桩的话应该不需要,摩擦桩还得打
回复
lanma_ma
2011年07月06日 14:53:51
15楼

是摩擦桩,为什么是端层桩就不需要,摩擦桩就需要啊!!!
回复
gfh2006
2011年07月06日 17:33:15
16楼
你是搞施工的吗 应该按图施工呀 如果错了的话 应该考虑技术处理
回复
glxfl
2011年07月07日 10:08:44
17楼
如果是摩擦桩 应该请设计人员重新计算所需要的桩长。
回复
cgc2010
2011年07月08日 13:22:14
18楼
这个得跟设计沟通一下,一般方案达到持力层1D就可以的话应该是不用再打了。也不是深一定好的,把持力层打穿了就难处理了。及时跟设计沟通必须的!
回复
寒冬
2011年07月09日 09:02:20
19楼
这个最好设计及勘察设计询问一下让他们出意见,这个施工单位不要轻意做决定以后验收是相当麻烦的!
回复
lylylyy
2011年07月10日 10:13:08
20楼
这个东西应该具体问题具体分析,可以计算的,一般是勘察或者设计单位计算。
如果你把各岩土层条件描述清楚点的话,我可以帮你分析一下。
说摩擦桩需要可能是怕你孔浅一点,摩擦力不够吧
其实端承和摩擦是相对的概念,只是说那种承载力作为主要的,次要的方面作为安全储备而已。
回复
wuge569345487
2011年07月10日 14:37:04
21楼
最好是进行承载力验算,搞工程不是儿戏,确保安全最好
回复

相关推荐

APP内打开