持力层已经达到,设计孔深度没有达到,怎么办?
lanma_ma
lanma_ma Lv.3
2011年07月02日 01:14:38
来自于建筑施工
只看楼主

设计孔深89米,实际转孔80米即进入持力层,方案说进入持力层1d即可。请问还需要再打9米的持力层么?

设计孔深89米,实际转孔80米即进入持力层,方案说进入持力层1d即可。请问还需要再打9米的持力层么?
天三
2011年07月02日 08:04:03
2楼
看设计要求,设计有桩长和桩压力双控的,有单控的,按图纸要求干。
回复
mu_yi_fan
2011年07月03日 11:01:13
3楼
先做承载力试验,在和设计沟通,如果达到设计的要求,应该可以不要钻了
回复
lanma_ma
2011年07月03日 13:17:19
4楼
确定是双控的了,估计是哪些设计人员怕死吧! 保守的建议!我们总包也怕麻烦,就是辛苦我们的那些工人和我们施工人员了!
回复
yaoyunfeng
2011年07月03日 14:29:09
5楼
不单单是看到没到持力层,桩的承载力不仅仅跟持力层有关系吧,桩要达到一定的长度才能有支持力,比如说摩擦桩???有没有道理
回复
ztypink
2011年07月03日 15:54:42
6楼
必须进入1D深后,方能停止
回复
huangkaifuz
2011年07月04日 11:53:53
7楼
个人浅见应该是到持力层1D就行了 最好找设计说明情况 看看设计怎么答复
回复
sch1117
2011年07月04日 16:16:01
8楼
先做承载力试验,在和设计沟通
回复
暴走的悟空
2011年07月04日 18:16:22
9楼
如果是钻孔桩,满足两个条件即可收桩:1、桩长达到设计最小有效桩长;2、达到设计持力层(岩性鉴定)并满足桩端进入持力层的深度。
回复
lanma_ma
2011年07月04日 22:15:19
10楼

我们的这个桩就是摩擦桩了,到达持力层主要是有效的控制沉降的。关键是进入持力层1d和进入持力层5d应该没有多大意义吧!
就算达到设计孔深,但是还没进入持力层,不还是要往下面打,这样说来,个人认为所谓的设计孔深顶多是算个指导意义吧!
所谓的双控,又有什么实际意义呢!

[ 本帖最后由 lanma_ma 于 2011-7-4 22:17 编辑 ]
回复
qq171173403
2011年07月05日 11:16:14
11楼
按指标的最高标准做
回复

相关推荐

APP内打开