图纸简介: 医院手术室净化空调设计图,手术室净化工程空调设计。七层、净化级别平面布置图、排风平面图、设备层新风机组布置图、空调送风平面图、照明平面图、基本装备布局图、手术室接线示意图、空调系统图、空调原理图等。 附件名:2006591147176578667.zip 文件大小:928K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
医院手术室净化空调设计图,手术室净化工程空调设计。七层、净化级别平面布置图、排风平面图、设备层新风机组布置图、空调送风平面图、照明平面图、基本装备布局图、手术室接线示意图、空调系统图、空调原理图等。
附件名:2006591147176578667.zip
文件大小:928K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
此图纸总体来看比较全面,包括平面,水,电,空调专业的部分图纸以及设计说明,很难得啊。但整体设计水平不高,原则性错误较多。简单说两句
1.设计说明中提到,循环机组设置一级中效过滤,恐怕不妥。因为室内病人和医务人员产尘较大,也应该设置初效过滤器。
2.系统图上,对新风机组的符号表示不应该是AHU,而是FAU。而且新风支管接循环机组时应该加定风量阀,而不是单纯的调节阀。
3.平面图上应该表示出手术室的级别,洁净走廊,清洁走廊。建议有一张净化区域分区图,可以更清楚地表达。
4.防火阀的位置最好在紧贴穿楼板的地方,而不要再机组与消音器之间。
5.说一下百级手术室的问题。回风口的布置有误,应该沿两侧下方连续均匀布置,而不可以只放置了四个风口回风。而且送风天花的面积与规范严重不符,只有两平米左右,导致风量和气流组织都无法满足洁净度的要求。百级手术室也应该设置前室缓冲,保证压力和洁净度。不知道手术室上方的房间是什么功能,平面图没有标明。
6.且其他手术室的天花尺寸均严重不合格。图纸下方的图例中表示,百级手术室的天花面积为1200*1200,万级为1500*1500不知是何原因,且与图纸不符。贵公司做手术室一直如此吗?
7.左上角的手术室不知什么级别,用高效送风,且回风口的位置只在一侧布置,风管走向是简单了,室内气流怎么办呢?
8.净化房间麻醉间和非净化房间打包,更衣之间没有严格界限,洁净度很难保证。
9.平面布局不合理,连家属等候区也没有吗?
10.走廊应该设置排风系统,否则很难控制与手术室之间的压力梯度。
11.AHU-3的回风管尺寸不合理,从机组到室内的风速怎么能越来越高呢?
12.最奇怪的错误是清洁走廊不做净化,但是还和洁净区的走廊辅房用同一个系统送回风,而且机组内没有初效,不知道洁净度如何保证。省下的这点过滤器的钱还不够更换中效呢。
错误过多,无法再看下去了。作者的CAD绘图能力还需要提高,图纸不是很干净。
回复
3楼
该手术室为眼科专用,其送风天花没必要做那么大,因为做手术是在头部进行的,按手术室建筑设计规范是符合要求的,根据设计经验,回风系统这样处理可以达到标准,在静态下,主送风区及周边区域能达到设计要求,新风处理为三级过滤系统,在循环机组为亚高效过滤,清洁走廊、手术室五能达到标准要求,况且新风机组过滤就能达到十万级标准。
回复
4楼
在静态下可以达到标准并不能说明工程完全合格。百级天花建议1400*1400尺寸,且循环机组应有初效。该设计在静态合格,动态情况下的抗干扰能力很差,很难保障。
回复
5楼
医院手术室净化空调设计图
回复
6楼
wo yao a ~~
回复
7楼
非常同意2楼的看法!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
8楼
做医院净化空调到哪查手册啊...来看图纸没积分也看不了...郁闷死了..
回复
9楼
非常的不错,内容很详尽具体.是很难得的设计图纸.大家都来下来看
一定不会后悔的.有关净化的方面十分具体.
回复
10楼
非常的不错,内容很详尽具体.是很难得的设计图纸.大家都来下来看
一定不会后悔的.有关净化的方面十分具体.
回复
11楼
很想看看啊.到底怎么样,看了才知道啊,什么时间大家都能看就好了
回复