变压器接线组别由于笔误把Yyn11错误写成Yd11,已经生产出来,在不损失太大性能的话能不能用,怎么用,我想在变压器二次侧加一个0.4变0.4变压器,引出零线,可行吗?
变压器接线组别由于笔误把Yyn11错误写成Yd11,已经生产出来,在不损失太大性能的话能不能用,怎么用,我想在变压器二次侧加一个0.4变0.4变压器,引出零线,可行吗?
2楼
没办法了,三相380V可直接用,220V的专门装变压器(或单相和三相分不开的负荷都从这个变压器接)。
后述:Y/Yn-11也是错的,只有Y/Yn-0,楼主写成Δ/Yn-11就好了。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-7-1 11:17 编辑 ]
回复
3楼
计划从这个变压器引零线出来,满足控制和保护需要,不知可行否,有没有这方面的依据?谢谢管理回复
回复
4楼
找变压器厂家啊。现在你只能往厂家赖,因为谁也生产不出Yyn11这种变压器!
不过说实在的,楼主说是笔误,我看不太像......
回复
5楼
零线怎么引?你搞出的变压器根本没有零线啊!我晕!
回复
6楼
从二次引一0.4变0.4变压器隔离变压器
回复
7楼
厂家也没反馈一下,哎
回复
8楼
只有Y-d11或YN-d11,没有Y-yn11,同样也没有Y-y11
回复
9楼
没有这种接线组别厂家怎么生产啊?一般来说不应该生产错的。
回复
10楼
Yyn11接线的变压器?楼主,你是做啥的?
回复
11楼
我是冲着Yyn11的变压器来的~
回复