请教断路器的分断
流浪汉
流浪汉 Lv.5
2006年05月21日 21:46:35
来自于断路器
只看楼主

这是一个车间照明总箱的系统图,总开关用hr5系列刀熔开关,分断能力50kA,肯定满足分断要求,想问分出线断路器要不要考虑分断能力,如果要考虑的话,当配电房就在边上距离很近时,那是不是都要用塑壳断路器,或高分断的微断了?

这是一个车间照明总箱的系统图,总开关用hr5系列刀熔开关,分断能力50kA,肯定满足分断要求,想问分出线断路器要不要考虑分断能力,如果要考虑的话,当配电房就在边上距离很近时,那是不是都要用塑壳断路器,或高分断的微断了?

1148219181276.JPG

免费打赏
aoldman
2006年05月22日 01:34:28
12楼
真正需要带载分断的就是出线断路器了,进线开关仅做隔离,只考虑过流能力不必考虑断流。
楼上的讨论有点看不懂,在51Kw的箱子上考虑KA级别的分断问题,似乎夸张了点。
回复
zhujun_522
2006年05月22日 09:08:27
13楼




夸张在哪?
回复
yunchao88
2006年05月22日 15:04:30
14楼
其实这是一个设计思路问题,配电箱短路电流要根据实际情况计算得出,而不能猜出范围。
根据说的具体情况,配电箱处的短路电流在12kA左右,所以进线选MCCB,出线选MCB(如 NS100N-80/3P+C65L.H),但要注意上下级短路器间的短路串接配合。
回复
zhujun_522
2006年05月22日 15:11:20
15楼
楼上计算是不是有误啊
回复
yunchao88
2006年05月22日 15:18:13
16楼
15楼你可从标准图04DX101-1/19查知
回复

相关推荐

APP内打开