请教断路器的分断
流浪汉
流浪汉 Lv.5
2006年05月21日 21:46:35
来自于断路器
只看楼主

这是一个车间照明总箱的系统图,总开关用hr5系列刀熔开关,分断能力50kA,肯定满足分断要求,想问分出线断路器要不要考虑分断能力,如果要考虑的话,当配电房就在边上距离很近时,那是不是都要用塑壳断路器,或高分断的微断了?

这是一个车间照明总箱的系统图,总开关用hr5系列刀熔开关,分断能力50kA,肯定满足分断要求,想问分出线断路器要不要考虑分断能力,如果要考虑的话,当配电房就在边上距离很近时,那是不是都要用塑壳断路器,或高分断的微断了?

1148219181276.JPG

免费打赏
zhujun_522
2006年05月21日 21:52:10
2楼
照明的箱子用50KA?
是不是太浪费了?
后面的肯定要分断能力 不过一般照明的用一般的MCB就好了?
回复
流浪汉
2006年05月21日 21:56:10
3楼
用了个刀熔开关,他的熔断器分断力都是一定的,没的选泽,
就是想问后面的微断如果用分断力只有6kA的,可不可以,
回复
ljm
2006年05月21日 21:58:51
4楼
出线开关主要是保护线路用的,应该考虑分段能力
回复
zhujun_522
2006年05月21日 22:00:20
5楼
我看了一下你的图
你的分断路器后面是不是还接了配电箱啊?
如果是的话 就用MCCB
回复
ljm
2006年05月21日 22:01:57
6楼
根据你这个情况,分段能力,进线采用25KA,出线采用10或15KA的就足够了
回复
流浪汉
2006年05月21日 22:03:30
7楼
那如果配电房里面的照明总箱呢,离低压母线这么近,估计短路电流也不小,他的照明分开关的分断能力也必须很大,很多厂家的微断只有几个千安的分断能力,这种情况怎么办啊,请教大伙
回复
zhujun_522
2006年05月21日 22:06:09
8楼
没有关系啊 你可以用塑壳的吗?
另外你也可以买高分断的吗?
楼主不介意的话?
能否告诉在下你的变压器是多大的照明总盘离变压器多远?
回复
流浪汉
2006年05月21日 22:06:36
9楼
后面是接了配电箱,所以我用了穆勒的微断,他的说明书上分断能力有25kA,可我后面的微断不用这个产品的
回复
流浪汉
2006年05月21日 22:19:47
10楼
变压器一台630的,就在旁边十几米,如果都用塑壳的话,配电箱都要改成柜子了吧
回复
zhujun_522
2006年05月21日 22:31:23
11楼
总进线柜用MCCB 分段能力大于25KA 就行
因为你的短路电流不是很大不会超过25KA 的
没有必要用50KA 那么大
回复

相关推荐

APP内打开