开利30hxc400机组关机时的情况
gongjiuchen
2011年06月30日 20:01:48
来自于制冷技术
只看楼主

单位开利30hxc400水冷螺杆机组在一次烧机头线圈后,厂方来更换机头后。正常运转后关机时发现有象拉警报声音,声音维持较长时间机组才停机。和其他几台压缩机关机时的情况不一样。问各位师傅这是什么原因,严重吗?

单位开利30hxc400水冷螺杆机组在一次烧机头线圈后,厂方来更换机头后。正常运转后关机时发现有象拉警报声音,声音维持较长时间机组才停机。和其他几台压缩机关机时的情况不一样。问各位师傅这是什么原因,严重吗?
免费打赏
kfx0689
2011年07月01日 11:53:58
2楼
貌似 轴不同心了吧 我瞎猜的
回复
chnlzj
2011年07月02日 12:00:18
3楼
我觉得应该检查排气单向阀!
回复
gongjiuchen
2011年07月02日 20:59:02
4楼
那排气单向阀怎么检查呢
回复
xyjin1986
2011年07月03日 08:16:50
5楼
把制冷剂收到冷凝器,就可以现场拆了。是有阀可关的,要是没有就回收吧
回复
brownzhou1111
2011年07月03日 09:33:01
6楼
这种情况,止回阀关闭不严有关系
回复
desheng001
2011年07月10日 12:40:27
7楼
前几天刚维修了这样的一个故障。就是停机后止回阀不能及时关闭排气口。造成压缩机倒转