规范中有关保护层的说法有:受力钢筋的保护层厚度不小于钢筋直径、最外层钢筋的保护层厚度不小于表中数据。条文说明里又说混凝土保护层厚度不小于受力钢筋的直径。这里对于最外层钢筋的保护层厚度无异议。想说说受力钢筋的保护层厚度不小于钢筋直径的这个保护层厚度,该从受力钢筋开始算,还是最外侧钢筋开始算?比如钢筋35,箍筋10,二a类C30,表中保护层厚度25。在这种情况下,保护层厚度(从最外侧钢筋算起)取25还是35?
条文说明里又说混凝土保护层厚度不小于受力钢筋的直径。
这里对于最外层钢筋的保护层厚度无异议。
想说说受力钢筋的保护层厚度不小于钢筋直径的这个保护层厚度,该从受力钢筋开始算,还是最外侧钢筋开始算?
比如钢筋35,箍筋10,二a类C30,表中保护层厚度25。在这种情况下,保护层厚度(从最外侧钢筋算起)取25还是35?
我个人认为从原理来说,不小于钢筋直径是为了握裹力,表中最小数据是为了耐久性。
因此受力钢筋保护层厚度不小于直径该从受力钢筋算起,表中的最小厚度该从最外侧钢筋算起。所以上面那个例子取25。
请大家讨论一下。