讨论一下保护混凝土保护层的问题
二锅兄
二锅兄 Lv.12
2011年06月30日 18:14:16
只看楼主

规范中有关保护层的说法有:受力钢筋的保护层厚度不小于钢筋直径、最外层钢筋的保护层厚度不小于表中数据。条文说明里又说混凝土保护层厚度不小于受力钢筋的直径。这里对于最外层钢筋的保护层厚度无异议。想说说受力钢筋的保护层厚度不小于钢筋直径的这个保护层厚度,该从受力钢筋开始算,还是最外侧钢筋开始算?比如钢筋35,箍筋10,二a类C30,表中保护层厚度25。在这种情况下,保护层厚度(从最外侧钢筋算起)取25还是35?

规范中有关保护层的说法有:受力钢筋的保护层厚度不小于钢筋直径、最外层钢筋的保护层厚度不小于表中数据。
条文说明里又说混凝土保护层厚度不小于受力钢筋的直径。

这里对于最外层钢筋的保护层厚度无异议。
想说说受力钢筋的保护层厚度不小于钢筋直径的这个保护层厚度,该从受力钢筋开始算,还是最外侧钢筋开始算?

比如钢筋35,箍筋10,二a类C30,表中保护层厚度25。在这种情况下,保护层厚度(从最外侧钢筋算起)取25还是35?

我个人认为从原理来说,不小于钢筋直径是为了握裹力,表中最小数据是为了耐久性。
因此受力钢筋保护层厚度不小于直径该从受力钢筋算起,表中的最小厚度该从最外侧钢筋算起。所以上面那个例子取25。
请大家讨论一下。
天柱
2011年06月30日 19:37:32
2楼
楼主讲的:“受力钢筋保护层厚度不小于直径该从受力钢筋算起,表中的最小厚度该从最外侧钢筋算起。”是对的。
回复
钢筋翻样
2011年06月30日 21:45:28
3楼
学习了
回复
yaslean
2011年06月30日 22:24:03
4楼
现有规范保护层厚度为受力钢筋外皮到构件外皮的厚度,新的规范好像要修改这个定义。
回复
zhangqing168
2011年07月01日 16:10:18
5楼
对头 新规范 已经做了明确的解释 不用纠结了
回复
linfuyu
2011年07月01日 16:18:27
6楼
“现有规范保护层厚度为受力钢筋外皮到构件外皮的厚度”是正解
回复
linfuyu
2011年07月01日 16:19:27
7楼

新规范?
回复
wanglezhao
2011年07月01日 16:49:55
8楼
学习了 谢谢啊
回复
risan
2011年07月01日 16:54:16
9楼
新砼规,记得是规定箍筋外面至砼表面的距为砼保护层,新的PKPM在定义保护层厚度的时候默认值会比以前的值小一些,我也是最近才发现的
回复
mhkun
2011年07月01日 17:39:19
10楼
楼主讲的:“受力钢筋保护层厚度不小于直径该从受力钢筋算起,表中的最小厚度该从最外侧钢筋算起。”是对的。
回复
a5853969
2011年07月01日 19:10:24
11楼
新规范又来了!新PKPM保护层小了!钢筋含量也大大减少了 !以前就是按默认!被骂!