审图办不认同我的结构,咋办?
gitarfans
gitarfans Lv.4
2011年06月30日 16:32:14
只看楼主

我现在手头做了个单跨框架,跨度是8米,审图办提出要采取加强措施,找了一些资料,也没看到如何加强。规范图解里没讲,全国技术措施里里也没有,哪里去找啊?

我现在手头做了个单跨框架,跨度是8米,审图办提出要采取加强措施,找了一些资料,也没看到如何加强。规范图解里没讲,全国技术措施里里也没有,哪里去找啊?
免费打赏
lhb5201314
2011年06月30日 18:26:57
2楼
新抗规6.1.5条明确说明了,如果工程非得按单跨框架设计,可采用以下措施:1.提高框架柱的抗震等级2.框架柱按抗震性能目标进行设计(即中震设计,这点新抗规附录中有说明),如果高度大于28m的话,得按超限设计了!
回复
jiegouxiaosheng
2011年06月30日 20:43:15
3楼



问一下:关于加强措施抗规上哪边有?我没有找到么
回复
wuqinfengforever
2011年07月03日 16:04:27
4楼
无语了 人家都告诉你措施 还怎么说啊
回复
mecidar
2011年07月03日 16:13:04
5楼
最好最简单的做法是改为多跨的
回复
chency5
2011年07月04日 13:24:28
6楼
如果建筑允许,改柱为墙,长墙,等级加强一级(有时候碰巧是隔墙位置,是有可能的)。把梁做高。钢筋加大。