板上作用有局部活荷载时,是不是必须将其等效为均布活荷载?次梁和主梁上的局部活荷载在什么情况下进行等效换算?请各位前辈指教!
板上作用有局部活荷载时,是不是必须将其等效为均布活荷载?
次梁和主梁上的局部活荷载在什么情况下进行等效换算?
请各位前辈指教!
2楼
楼板上的局部荷载如果有条件的话按实际布置来算更好,等效均布活荷载都有近似在里面,只是对楼板来说更方便计算。而且等效是不可能完全等效的,对某截面等效了,未必对另一个截面等效,对弯矩等效了未必对对剪力等效,所以在特殊情况下,你需要根据你的需要采取不同的等效方法。
直接作用梁上的集中荷载不等效,就按集中荷载算。楼板的局部荷载传给梁的可等效。
等效不等效,一般就是想简化计算就等效,但是等效导致的误差要满足工程的需要,想计算的比较准确就不等效。
回复
3楼
谁有这方面资料 求
回复