刚刚的审图意见,大家帮助看看。
lhtdfeng
lhtdfeng Lv.4
2011年06月30日 14:40:52
来自于采暖供热
只看楼主

因我提的大部分意见是采暖的,所以发在这个版块,希望大家多多指教。1:设计说明,热负荷指标36,因此数为整个采暖的基础性指标,是散热器、泵、管径计算的依据,本设计此指标较大,在我公司其他类似户型的指标最小有28.8,请仔细复核此指标,并相应调整散热片。2:供回水温度,我公司标准化中对供回水温度要求为80-55,此指标对管径有较大影响。3:散热器公司公司统一推荐以下形式,见下图;4:采暖管材我公司推荐选用:户内:采暖供、回水管材、管件使用NFß-PPR塑料管材。

3:散热器公司公司统一推荐以下形式,见下图;

4WHG6`$[7OOQZ}@7Q%8~M7A.jpg

YD{SX[0KLT)%I8{BPTPQ_$U.jpg

4:采暖管材我公司推荐选用:户内:采暖供、回水管材、管件使用NFß-PPR塑料管材。
户外:钢管部分,原则是以压力选择管材,具体说,同户内相连的立管部分选择镀锌钢管,其他选择无缝钢管。
4:热力入口装置无供回水连通管(此要求见措施 2-1-11-40)。
5:管道保温应选橡塑保温,防锈无表示
6:设计说明应表示出高低区散热器最不利点工作压力
7:缺加压送风系统流程图
8 管道井内分集水器的具体做法。
9:无风机基础图。
10:地下车库和主楼图纸设备应相互示意,特别是地下车库和主楼设备共用机房时。
11:地下车库的各风系统在正负零以上的风口应有相应暖通图纸,同时在建施图标示。例:主楼PY/F-4,此问题请补图,并请建筑专业出变更增加风口。
12.室内采暖应沿墙敷设,但不应一味沿户型外轮廓最长距离敷设,保证同程的前提下应减少管材长度。
13:通病:建施图外墙风口在建施立面图无标示,易造成施工漏项,例主楼,1号楼一层1-40轴与1-F轴暖通洞口在平面图有标示,但在建施立面无此洞口显示。
14:通病:建施图立面、平面图无地下部分通风防排烟在地面以上的相应百叶显示,无法施工
4WHG6`$[7OOQZ}@7Q%8~M7A.jpg
YD{SX[0KLT)%I8{BPTPQ_$U.jpg

4WHG6`$[7OOQZ}@7Q%8~M7A.jpg


YD{SX[0KLT)%I8{BPTPQ_$U.jpg

免费打赏
zhanglele_001
2011年07月02日 08:24:30
12楼
我们地区审图的就提过这个问题,不让用橡塑海绵做采暖管道的保温。
回复
wilsonsport
2011年07月02日 11:00:22
13楼
什么地方的啊指标28.8?
回复
善国阿满
2011年07月02日 11:51:53
14楼
同意版主观点
回复
zrf513
2011年07月02日 11:52:19
15楼
学习学习!!!赚点土币!!!!顺便顶下各位大侠!!!!意见提得不错,版主说的也很好,学习啦!!!!
回复
longlixin123
2011年07月02日 12:00:43
16楼
回复
nuanfong
2011年07月02日 15:20:44
17楼
供水温度高?
回复
qiufeng1101
2011年07月02日 15:29:08
18楼
学习
回复
快乐英雄
2011年07月02日 16:36:30
19楼
我从来没有接触过供暖的,正好学习一下
回复
engsimon
2011年07月02日 17:11:11
20楼
楼主这项目是在审图阶段吧。那得好好把关,不然建施完成后那就麻烦了。
回复
wangj2006
2011年07月02日 18:00:11
21楼
楼主是做为甲方身份提出的审图意见吧?大部分内容并不违反设计条文,审图单位是不会提的。
1.建筑热指标36是可以接受的,不是很大。你要看看建筑物的具体情况,如果住宅外窗面积比较大、落地窗比例高,建筑外形不整齐、凹凸造型较多,非采暖区域比例比较小等等因素都会造成建筑指标偏大,楼主要找两个一样的楼进行热指标比较才有意义,否则只能做为参考。
2.建筑热指标只决定了采暖单体对热源的需热要求和热网管径的选择,户内散热器和管径的选择还要考虑户间传热,比这个值要大。
3.80/55℃的供回水温差固然会使采暖系统的管径变小,但不建议楼主这样去做。在实际运行中采暖水很少能达到80℃的,管径偏小会使住户间的不平衡率提高,在物业管理中经常遇到部分住户散热器不热的情况。
4.80℃的水管要采用耐高温型的橡塑保温材料(可用于90℃以下水温),一定要让设计师在图纸中注明,因为普通橡塑和耐高温型橡塑价格差距不小,不注明的话,部分施工单位会装做不知道,用的就是普通橡塑,楼主若是甲方就应该知道其中的利害关系。
5.1200mm以上的散热器不建议采用同侧下供下回连接,几个大型的散热器生产厂家都是建议异侧下供下回或同侧上供下回,否则只有前面几片散热器有温度,后面的根本不热;散热器高度过高,高温区在下半部,也严重影响上半部的散热效果。

[ 本帖最后由 wangj2006 于 2011-7-3 02:19 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开