刚刚的审图意见,大家帮助看看。
lhtdfeng
lhtdfeng Lv.4
2011年06月30日 14:40:52
来自于采暖供热
只看楼主

因我提的大部分意见是采暖的,所以发在这个版块,希望大家多多指教。1:设计说明,热负荷指标36,因此数为整个采暖的基础性指标,是散热器、泵、管径计算的依据,本设计此指标较大,在我公司其他类似户型的指标最小有28.8,请仔细复核此指标,并相应调整散热片。2:供回水温度,我公司标准化中对供回水温度要求为80-55,此指标对管径有较大影响。3:散热器公司公司统一推荐以下形式,见下图;4:采暖管材我公司推荐选用:户内:采暖供、回水管材、管件使用NFß-PPR塑料管材。

3:散热器公司公司统一推荐以下形式,见下图;

4WHG6`$[7OOQZ}@7Q%8~M7A.jpg

YD{SX[0KLT)%I8{BPTPQ_$U.jpg

4:采暖管材我公司推荐选用:户内:采暖供、回水管材、管件使用NFß-PPR塑料管材。
户外:钢管部分,原则是以压力选择管材,具体说,同户内相连的立管部分选择镀锌钢管,其他选择无缝钢管。
4:热力入口装置无供回水连通管(此要求见措施 2-1-11-40)。
5:管道保温应选橡塑保温,防锈无表示
6:设计说明应表示出高低区散热器最不利点工作压力
7:缺加压送风系统流程图
8 管道井内分集水器的具体做法。
9:无风机基础图。
10:地下车库和主楼图纸设备应相互示意,特别是地下车库和主楼设备共用机房时。
11:地下车库的各风系统在正负零以上的风口应有相应暖通图纸,同时在建施图标示。例:主楼PY/F-4,此问题请补图,并请建筑专业出变更增加风口。
12.室内采暖应沿墙敷设,但不应一味沿户型外轮廓最长距离敷设,保证同程的前提下应减少管材长度。
13:通病:建施图外墙风口在建施立面图无标示,易造成施工漏项,例主楼,1号楼一层1-40轴与1-F轴暖通洞口在平面图有标示,但在建施立面无此洞口显示。
14:通病:建施图立面、平面图无地下部分通风防排烟在地面以上的相应百叶显示,无法施工
4WHG6`$[7OOQZ}@7Q%8~M7A.jpg
YD{SX[0KLT)%I8{BPTPQ_$U.jpg

4WHG6`$[7OOQZ}@7Q%8~M7A.jpg


YD{SX[0KLT)%I8{BPTPQ_$U.jpg

红牛21
2011年06月30日 14:54:32
2楼
提的挺细的啊 建筑和暖通专业是应该经常沟通的
回复
vk3001h
2011年07月01日 09:53:27
3楼
内审意见吧?基本上都提的很合理,照着改吧。但是有几条值得商榷:
5、管道温度80度的话用橡塑保温不太合适。橡塑一般用于60度以下。80度的水温最好还是用离心玻璃棉。
9、如果你是从标准图上选风机的话,可以不用画风机基础图,直接给个标准图号索引就OK了。
回复
snail_yin
2011年07月01日 10:06:10
4楼
1.热负荷指标不是散热器的选型指标,散热器负荷应该包括户间传热。
2.地下车库通风系统正负零以上以上部分就是土建竖井及出口百叶,暖通还需要出图?
回复
cys8553lmz
2011年07月01日 10:25:37
5楼
闭孔橡塑推荐使用温度60~80度,最高使用温度105,80度用 应该是没有问题的
回复
lhtdfeng
2011年07月01日 11:02:11
6楼
1:好的橡塑海绵应该可以耐高温的,至少产品说明上是这样说的。同时考虑到整个冬天实际供暖温度不会特别高,应该可以,玻璃棉之类主要问题是施工时太麻烦,工人很遭罪;
2:防排烟设备标准图有(没有砼标号),但是他图纸连索引都没有,同时小声的说,图集同风机实际还是不太一样
回复
lhtdfeng
2011年07月01日 11:11:09
7楼
1:豆丁版主说的对,热负荷不等于散热器选型。所以我说的是基础性指标,没有说相等。
2:我没有查设计深度要求,不知道这个要求对不对。从实际来讲,知道空气从哪里来到哪里去,对理解图纸和不同专业配合提醒还有好处的,比如我审查图纸,想知道你风口风速是否合适,再去找建施图纸复核,不是很不方便。

[ 本帖最后由 lhtdfeng 于 2011-7-1 11:16 编辑 ]
回复
vk3001h
2011年07月01日 11:50:15
8楼

1、仅仅看产品说明没有用。你抽空看一下《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005附录C的表C.0.1,那里面明明白白写着超过60度橡塑保温不适用。我以前也是80度用橡塑保温,有一次被外审用这一条打回来了。
2、我是能从图集里选风机就不查样本。这样可以避免很多麻烦。其实说实话,即便你选的不是图集型号也没有必要细画风机基础。因为建设部明文规定设备选择权在甲方,设计文件中不应该出现设备型号,只应该标明设计参数。所以既然不明确型号,不出基础图或者仅出基础示意图是应该的。
回复
star-cluster
2011年07月01日 12:14:20
9楼
赞一个,难得的号帖子。补充设计的不足。
回复
bjsd
2011年07月01日 16:58:06
10楼
审核意见挺全面。建议室内采暖管道选用采暖专用PB管,因为PPR管适用于生活冷热水管,因为这种管道在超过70度时,使用寿命会大大缩短。同时,PPR管有渗氧性,会降低采暖系统中的钢制部件。我们设计人员有责任合理选择合理的产品,除非甲方有明确规定,那也要在设计说明中注明,以保护自己的合法利益。
回复
zrx-102
2011年07月01日 17:28:29
11楼
我供热部门关于二级网从那开始,说法不一。求一标准说法。谢谢!
回复