管网交叉怎么办
weizsjs
weizsjs Lv.2
2006年05月21日 16:09:27
只看楼主

在施工中雨水管网和弱电管网碰头了.弱电管网正好在雨水管网的上半部分,雨水管网上抬后到末端雨水管出路面了.我采用的是在弱电管网下方砌个方井过度一下.

在施工中雨水管网和弱电管网碰头了.
弱电管网正好在雨水管网的上半部分,雨水管网上抬后到末端雨水管出路面了.
我采用的是在弱电管网下方砌个方井过度一下.
免费打赏
101spotdog
2006年05月21日 16:15:04
2楼
管网交叉,应该是重力流管道优先吧?怎么能上抬雨水管呢?
回复
weizsjs
2006年05月21日 17:20:41
3楼
我是说如果雨水管网上抬后到末端雨水管出路面了.我不是没抬吗.
回复
shadow428
2006年05月21日 23:11:29
4楼
弱电埋的有那么深吗?雨水都能碰到?
回复
peakye
2006年05月21日 23:44:03
5楼
应该抬弱电
回复
egoer
2006年05月22日 14:17:50
6楼
有事查规范

《城市工程管线综合规划规范》
回复
flex
2006年05月22日 19:34:43
7楼
没得说,移电
回复
wh0523
2006年06月07日 19:45:54
8楼
说的不清楚,
回复
liuxiqu7803
2006年06月08日 16:46:21
9楼
排水管网怎么能给别的管网让道呢,都是别的管网让排水啊,就别说什么雨水管网了
回复
jrxc
2006年06月08日 17:02:39
10楼
混饭吃的,这个都搞不定
回复
shadow428
2006年06月08日 21:13:11
11楼
可以对弱电进行保护吧。
回复

相关推荐

APP内打开