关于MEB或LEB的引下线
lijiaen
lijiaen Lv.2
2006年05月21日 14:35:41
来自于防雷减灾
只看楼主

上次的问题:作为防雷引下线的柱筋克否同时做MEB或LEB的引下线? 说得不太清楚。准确的说是MEB箱利用柱内主筋与基础接地装置连接时,该主筋同时是防雷引下线是否合适?

上次的问题:作为防雷引下线的柱筋克否同时做MEB或LEB的引下线? 说得不太清楚。准确的说是MEB箱利用柱内主筋与基础接地装置连接时,该主筋同时是防雷引下线是否合适?
免费打赏
加肥猫
2006年05月23日 12:39:16
2楼
可以共用,但MEB要两个引下线。共用接地形式指的是,引下线共用,接地装置共用,接地体共用。
回复
binghuo
2006年05月23日 14:50:25
3楼
MEB干吗要引下线?
回复
mmhwe
2006年05月23日 15:47:54
4楼
可以
回复