请教一个问题:相对刚度决定主次梁
fanzhw_121
fanzhw_121 Lv.4
2011年06月30日 09:16:51
只看楼主

为什么箭头所指的那根梁做的再大,都不能作为圈出来的那根梁的支座假定箭头所指的梁截面300x1200,跨度为10500与框架梁搭接的那根梁截面为240x400,跨度为3000相对刚度i1/i2=96计算结果的配筋显示,箭头所指300x1200的梁仍然没有做为支座!!

为什么箭头所指的那根梁做的再大,都不能作为圈出来的那根梁的支座
假定箭头所指的梁截面300x1200,跨度为10500
与框架梁搭接的那根梁截面为240x400,跨度为3000
相对刚度i1/i2=96
计算结果的配筋显示,箭头所指300x1200的梁仍然没有做为支座!!

未命名.jpg

免费打赏
yyscl
2011年06月30日 09:45:59
2楼
我猜想可能是因为pkpm自认为短跨梁是长跨梁的支座,
而并没有根据相对刚度的大小来判定
回复
fanzhw_121
2011年06月30日 10:48:47
3楼
那要如何自己手动调整配筋呢??
回复
te周
2011年06月30日 12:40:04
4楼
把那个柱子去掉你的观点才成立。孤立的看两根梁的相对刚度是不合理的
回复
設計詩
2011年06月30日 14:34:36
5楼
估计与柱相连的关系吧~
回复
fanzhw_121
2011年06月30日 21:23:53
6楼

是PKPM自动会认为与柱相连的梁是支座的原因吗??还是我的论点和论据本来就有问题!!??
回复
xxh1580
2011年07月01日 11:27:04
7楼
PKPM默认与柱相连的梁为主梁,所以不要单纯的拿两根梁来比较,这是软件,实在要纠结你就把与柱相连的梁支座点铰瞧瞧!
回复
fanzhw_121
2011年07月01日 14:57:47
8楼
好的,知道了~
回复
cnwcnw1122
2011年07月02日 01:01:15
9楼
两根梁支座处竖向变形大小不同,1200高梁的两个支座均在梁上,400高梁支座一端在梁上,一端在柱上,柱竖向变形为压缩变形为主,比梁桡度小很多,如果1200高梁的两个支座主梁高度够高,该梁也可能变为主梁,你可以试一试。