某配电所一高压出线柜原电流互感器为200/5,电压等级6KV,所带变压器容量为1250KVA,采取2相2继电器保护,计算其继电器过电流动作值.若变压器容量变为2500KVA,电流互感器应改为400/5,但现在不调换电流互感器(仍使用原来200/5电流互感器)但按调换为400/5的电流互感器计算出的动作电流值整定过电流继电器能否满足继保要求?我是这么算的:根据公式1.3*1/(200/5)/0.85*2*(1250/6.3/1.732)=8.76A 取9A采用GL-21/10过电流继电器
某配电所一高压出线柜原电流互感器为200/5,电压等级6KV,所带变压器容量为1250KVA,采取2相2继电器保护,计算其继电器过电流动作值.若变压器容量变为2500KVA,电流互感器应改为400/5,但现在不调换电流互感器(仍使用原来200/5电流互感器)但按调换为400/5的电流互感器计算出的动作电流值整定过电流继电器能否满足继保要求?
我是这么算的:根据公式1.3*1/(200/5)/0.85*2*(1250/6.3/1.732)=8.76A 取9A采用GL-21/10过电流继电器
再校验灵敏度等.
若变压器更换为2500KVA,电流互感器变比400/5,计算为1.3*1/(400/5)/0.85*2*(2500/6.3/1.732)=8.75取9A,
可我吃不准不调换电流互感器仍使用200/5的电流互感器(实际情况,大家不要考虑互感器烧不烧了)用这值来整定,继保能正确动作不.
请大家帮忙,谢谢.
2楼
急啊,大家帮个忙
回复
3楼
你换变压器的原因是负荷增加,变压器的一次电流必然增加,一次动作电流必然增加,不换CT就环继电器。但是如果你仔细观察就会发现,变压器的过电流保护只起到短路的后备保护作用。你需要设置过负荷保护。
回复
4楼
你的两个计算并没太大问题,但CT一定得换成400/5,要不第二个算式中的400/5成了200/5了,动作电流不成了18A了吗?GL-21/10还能使用吗?
另外GL继电器具有反时限功能,不用再设过负荷保护了.
回复
5楼
我明白你的意思了,负荷增长了,但还不想换CT,但是你不换CT,就不要用400的CT 去折算二次值,仍用200/5的CT算。
算定值的原则是:根据参数的情况算一次值,再按现有CT 折算二次值,
楼上说的对,动作值大约为18A,这个型号的继电器恐怕不行。
回复
6楼
你可以把继电器的电流线圈并联接线,这样流过电流继电器的电流就是原来的一半,不知道可以不?
回复
7楼
GL型继电器不是DL型,不存在线圈串,并联的呀.
回复
8楼
是GL型的电流继电器呀,那就没有别的办法了,只有换了,换个继电器总比换电流互感器便宜,或者你可以在过流继电器线圈并联一个和它一样的线圈,起一个分流的作用,不知道可以不?
回复