大家来探讨下冷桥部位渗水和加气块渗水情况。
lt413285118
2011年06月30日 07:45:26
来自于建筑施工
只看楼主

最近做了一个工程,框架结构外墙内墙都是加气块,框架柱跟梁都还冷桥保温板。最近雨季到了,漏水比较严重。还有就是窗套周围也漏水比较严重。首先说明下这不是高层建筑,是连体别墅。我想说的 保温板与加气块,加气块与框架柱,各个部位细节的处理方法。谢谢大家支持。还有一点就是由于保温板跟柱保温板跟保温板连接处没处理好下雨时,雨水顺着保温板进入加气块与柱的交接地方而且容易产生积水,导致渗漏。[ 本帖最后由 lt413285118 于 2011-7-1 10:54 编辑

[ 本帖最后由 lt413285118 于 2011-7-1 10:54 编辑 ]

132#楼102户3F进南露台门边渗水.JPG


132楼104户3F南卧室进入露台门南边渗水.JPG


137#楼101户2F南卧室柱脚渗水.JPG

免费打赏
janny2002
2011年07月01日 15:47:33
22楼
窗框安装不规范
回复
suifeng1982
2011年07月01日 15:54:47
23楼
框架柱与砌筑墙之间,砌筑墙与窗框之间都存在不同介质接缝问题,因此工程考虑了外墙保温,故施工方在保温基层处理时并未完成相应工序,草草了事,由此埋下缝隙根源,加之保温层施工中不同介质粘贴强度及节点处理方式的不同,导致雨水有从保温层渗透的风险。当然本工程窗框填缝处理及外墙贴砖均有问题,建议剔除渗漏位置内外材料面层,查找漏水点。
回复
李杰克
2011年07月01日 19:43:57
24楼
砌块与混凝土交接处抹灰不实,外保温板粘贴不规范。
回复
chinaszcool
2011年07月02日 09:54:49
25楼
冷桥主要是指在建筑物外围护结构与外界进行热量传导时,由于围护结构中的某些部位的传热系数明显大于其他部位,使得热量集中地从这些部位快速传递,从而增大了建筑物的空调、采暖负荷及能耗。 该现象多出现在冬天,冷空气进入房屋后与热空气结合而形成水雾吸附于墙体,因此这不是冷桥现象造成的渗水。
回复
ggxxll2009
2011年07月02日 11:44:01
26楼
开裂导致外面的水渗透进来
在不同材料交界处应挂钢丝网再抹灰
回复
寒冬
2011年07月02日 12:39:23
27楼
是不是模板的拉固定的拉筋没有取出来啊?或者洞孔堵得不好,这种情况一般的时候不太好查的了!
回复
lt413285118
2011年07月02日 13:42:59
28楼
冷桥的定义的确是那样的,但是我们做法就是保温板覆盖柱,梁。加气块。形成一个体系、、、
回复
敏而好学
2011年07月02日 20:33:34
29楼
学习了,,,
回复
fcq111111fcq
2011年07月03日 15:09:20
30楼
这是外墙渗漏问题,主要是外墙门窗口及其他部位的装饰线与外保温交接处未处理好,另外外保温在顶部收口处不能有朝天缝,这些都是外墙易发生渗漏部位。
回复
a5620983
2011年07月03日 20:26:43
31楼
回复

相关推荐

APP内打开