总结了部分10年考试题,包括网上网友的一些评论,我想整理一套完整的10年专业考试题希望大家支持。
总结了部分10年考试题,包括网上网友的一些评论,我想整理一套完整的10年专业考试题希望大家支持。
2楼
年专业考试真题,大家来回忆和补充
该帖被浏览了1280次 | 回复了24次
1.严寒A区,南北向10层建筑57.6X14.4m,南向窗680㎡(约),求南向窗、墙的K值;
体型系数:[(57.6+14.4)×2×31+57.6×14.4]÷57.6×14.4×31=0.206;
窗墙比:680÷(57.6×31)=0.38;选C
2.溴化锂循环倍数:f=0.57÷(0.57-0.53)=14.25;
3.室外风速4.5m/s,问洁净室正压值;
Pf=0.9×4.52×1.2/2=11Pa;P>Pf;取P=15Pa
按《洁净厂房设计规范》6.2.3的条文解释,10Pa 的压差已经包含了对风速大于3m/s的风力影响,因此,本次考试中的风速比3m/s大,没理由还要在10Pa的基础上再加上风压值,应只是调正正压。加到15Pa应是合理的。
4.室内余热10kW,温度28℃,通风机单位风量功率1.5kW,空调机COP=4-0.05(tw—35);问通风与空调的转换温度
1.5×10/[1.01(28-tw)/1.2]=10/[4-0.05(tw—35)];tw=19.5℃
5.风机盘管冷量Q的计算公式;实际进风状态符合试验工况,供水12℃,求实际冷量与名义冷量的比值;公式没记住,好像结果是0.685
6.空调房间设计温度20℃,60%;无余湿,节能改造后负荷降低了30%,问在送风量和送风参数不变的情况下,房间可达到的温度;机器露点取90%
先查出送风温度13.7℃;Q/1.01×(20-13.7)=0.7 Q/1.01×(tn-13.7);tn=18.1℃
7.已知表冷器进出风的焓和温度,求析湿系数;【忘了过程,应不会错】
8.已知终态的d值,室外状态,一级冷却到某点,再用转轮,然后再冷却,问除湿器的出风温度。
数字记不住了,该点为转轮等焓线与终态的d值的交点,选了36℃
9.冬季先预热,再用干蒸汽加湿,求加热量。
不太明白题意,因干蒸汽是外界供给,我没算干蒸汽的热量,只当是等温加湿,只算了预热量。不知对不对。
10.除尘器的二级效率是多少?P=0.03/15;η2=0.987
11.求总S:190×1000÷1902=5.263
12.用户2关闭后用户4的流量;没算
13.求风管不结露保温厚度,【不知湿度,不会用Ⅰ类地区,放弃】
14.热液除霜;【时间不够,没算】
15.燃具压力【2400多Pa,不符合规范】
16.室温25±0.5℃、55%,余热21000W;余湿3g/s,求最低机器露点(90%);
送风温差6℃,结果忘了
17.室内温度15℃,采暖室外温度—5℃,送风8㎏/s;机械排风8㎏/s;围护结构散热量242kW,求送风温度:47.5℃
18.排气筒20m;石英粉2h收集量643㎏(记不准)求排放量:
32,不符合标准。查新污染源标准
19.溴化锂冷却水量:冷量忘了
20、21节能器计算
22.看图求水泵扬程、流量:2台泵运行时先求出主管的S,中间忘了,我好像算出是320t,查图310kPa【没时间细想】
23.房间温度18℃(不大于21℃),原负荷4500W,改造后3100W,原水温80/60℃,
K=A×Δt0.312,不考虑修正,求供回水温度。
计算出温差为57.2℃,略取大,60℃,供回水温度为70/50℃。
24.锅炉供热量140MW,供热面积200万㎡,改造后48W/㎡管网损失0.1,求可增加的供热面积。【忘了计算过程】
25.太阳能辅助加热由电加热改热泵的节电量【忘了计算过程】
26.容积式热水器一次水110/70℃,二次水60/50℃,K=300,求换热器面积
我按逆流式计算。换热量忘了,好像结果是14点几
27.寒冷地区,机械排风系统,求风管长度
注意:传动效率、排风没有回风管了,别除以2;
28.求水泵轴功率;11点几吧,忘了
29.五星级宾馆新风那道题选3000M3/H;按100人算;且大于排风和正压风量之和(2500)
30.求中和面高度:进排风窗面积:36、30㎡;高度:12.2m
31.静电除尘器阻力20Pa,耗电20W;袋式除尘器阻力120Pa,风量3000,运行180d,每天10h,求节电量。【还给了风机效率】
32.室内人数105人,每人CO2呼出量22.6L/h,室外空气CO2浓度400ppm,CO2标准0.1%,求通风量。
33.库温-15℃,走廊温度16℃,围护结构K,还有湿度、外表面热阻,求围护结构走廊侧温度,是否结露;(14.5℃,不结露)
34.求吸附有效时间:与教材极像。283h
35.PPR管计算:按流速≥0.25算,内径≈16㎜;壁厚按2009《技术措施》公式计算,为1㎜,查规程取2㎜,de20符合要求。
36.通风柜计算:套公式;
37.接受罩:1.5Ap0.5,0.86,所以是高悬罩,结果是1.18米
38.减振器频率:f/f0=4--5,f=2900/60=48.3;f0=48.3/(4--5)=12--9.7
39、40 上午的两道消防题:没时间做。
41.风机盘管+新风系统,室内显热8kW,新风比0.2,送风温差6℃,求总冷量
算出新风负荷,加8
自然通风中和面为5米
接受罩,如何考虑两个温度?一个是650度,一个是30度,不会是简单相加的题目
41.风机盘管+新风系统,室内显热8kW,新风比0.2,送风温差6℃,求总冷量
算出新风负荷,加8。思路与我一样,是12多
通风柜计算:套公式;
送风式通风柜的送风量还要x0.7,可以看教材,这里是个陷阱,出题者卑鄙无耻下流!
热源直径0.65,水平面的,1.5XAp0.5次方=0.86,H=1m,自然是高悬罩。
Dz=0.36X1+0.65=1.01;D=Dz+0.8H=1.01+0.8=1.81m
教材内容来自《简明通风设计手册》P128,送风式通风柜的送风量是指为防止从室内排风造成大量冷热损失,而从室外或邻室补充设备排风。补风量为70%----75%;排风量仍不变;
但好像题目是求排风量吧?各位回忆一下。
室内余热10kW,温度28℃,通风机单位风量功率1.5kW,空调机COP=4-0.05(tw—35);问通风与空调的转换温度
1.5×10/[1.01(28-tw)/1.2]=10/[4-0.05(tw—35)];tw=19.5℃
这里应该是1.5×10/[1.01(28-tw)]=10/[4-0.05(tw—35)];
tw=21℃
现场安装的离心除尘器的漏风率是多少?(单选)
好像规范里查不到。
2.风管保温厚度。不知道湿度,无法确定露点温度,不知道那个Ⅰ类地区条件怎么使用?
3.热液除霜那题,时间紧,没搞清楚之间的关系,没做
1.漏风率可以在规范里面找到
2.I类地区也在规范里面找到,相对湿度按照100%
3.不懂。
Il类地区是
<计措>
2009上面的,不好意思
公共建筑节能标准规定5.3.29(传热系素0.74),计算28mm暖规附录J,查表应为30mm,
现场安装的离心除尘器的漏风率是多少?(单选)
3%
五星级宾馆新风那道题选3000M3/H
冷库走廊外墙不会结露
燃气压力高于1000PA,不合要求。
室内消火栓直接套公式
体型系数是0.2,我的K窗《0.17,K墙〈0.45,我找不到答案?我的窗墙比是5点多?
送分题:除尘器的二级效率是多少, 采暖系统的最大水泵轴功率
锅炉房的余下容量可用于多少平方,好象很简单,好象是注意乘于(1-0.1)
静电除尘器与另一除尘器的年耗电量比,可省多少电,选D
改变后的总阻力数:8点多
自然通风:离中和面的距离:5米
风管保温:Ι类地区是什么,哪里查,应该不会难算,不知道Ι类地区是什么,我放弃。
节能器压缩那道:一时列不到H3的关系式,我放弃
换热器的面积,我按逆流算
吸附有效时间:280多H
水源热泵:应加冷却塔散热400000000,多少个0我不知道了
第二道:地面辐射算PPR管径,我找不到管内流量与压力要如何结合,才能满足管道承压的关系式,应该按这个思路吧?
有图的两个水泵的流量、压力啊,看了一下,不想去想,放弃
通风柜,直接按公式,送分题
上午的接受罩,我不会
上午的一次回风。总冷量为12多
下午的焓湿题我全做了:一道解法类似上午的一次回风,一道干盘管:风量之比用含湿量之比。
一道焓湿题,焓差/焓差=0.7,加其他条件,用尺子量出焓值
冷库鱼20KG/盘,送分题,套书上的公式
化霜的那道,我放弃了
采暖的供回水温度,选C,算出平均水温为53.5度
洁净室正压,用风压公式,K怎么取啊,我算12+10=22,选D
有一道题是算排放浓度和排放速率,我看到有问符合标准吗,不知查什么规范,估计是偏僻的规范,放弃。应该不难算吧,查什么规范啊?
隔震的那道我查〈暖通空调规范〉条文说明,做得半懂不懂的
就带了《技术措施》来单位了,其余的书都放家里了。
就把 《技术措施》上的题目简单说下。
1)2.7.9燃气红外线的安装高度不应低于3m.
2)9.5.3减振设计公式计算f0=fx(T/1-T)1/2
3)195页21条 单U形管不宜小于0.6m/s 双U形管不宜小于0.4m/s
4)5页 表1.2.3 公共建筑新风量 五星级宴会厅 30m3/h.p
5)2.5.3考虑户间传热对采暖热负荷的影响,计算负荷可附加小于等于50%的系数。
2.5.4户间传热仅作为确定户内采暖设备容量和管道直径的依据,不应计入户外采暖干管和立管热负荷和建筑采暖热负荷内。
6)排风热回收 4.7.1 5在严寒地区宜选用显热回收装置;在其他地区,尤其是夏热冬冷地区,宜选用全热回收装置。
7) 4.11.2 4 竖井上的检修门为丙级防火门。
4.11.2 8排烟管道与难燃物之间不小于150mm的距离。
PPR管管径选择求解
根据规范要求,管内流速不应超过0.25米每秒,由给出条件可求出其最大内径为15.6mm,加上壁厚,选择公称外径20mm的PPR管,校核承压,符合规范要求。
2010年注册暖通空调工程师专业考试案例部分(下午)21题
1、热平衡:
1KG冷媒吸热=空气放热 1KG(H1-H6)=M(H1k-H2k)
M=(415.13-224.29)/(19.1-9.5)=19.88kg
2、结霜量:M1=M(D1-D2)=19.88*(5.2-3.8)=27.83g
3、除霜需热量:27.83g*0.335(凝固热)=9.34kj
4、1KG凝结后冷媒过冷热量:H3-H5=239.33-224.29=15.04KJ
5、化霜要求9.1-9.6kj,提供热量15.04KJ,可化霜。答案:C
计措>
回复
3楼
lz厉害,好记性
回复
4楼
回复
5楼
楼主太厉害了!一定通过了吧!
回复
6楼
楼主高人!一定通过了吧
回复
7楼
回复
8楼
太凶了,我当时在考场里边直接都晕了,不知道考什么
回复