空调箱进出水管生锈?
zhangchuang21
2011年06月29日 19:42:03
来自于中央空调
只看楼主

各位老师: 我们厂生产的空调箱换热器的进出水管近期出现批量生锈的情况,我们除锈后有喷防锈的底漆和面漆,但是还是生锈了?请大家帮帮忙,讲一讲有什么方法可以彻底防锈?

各位老师:
我们厂生产的空调箱换热器的进出水管近期出现批量生锈的情况,我们除锈后有喷防锈的底漆和面漆,但是还是生锈了?请大家帮帮忙,讲一讲有什么方法可以彻底防锈?
免费打赏
fgaq123
2011年06月30日 09:09:57
2楼
首先材料在加工完成后,需打磨整理使其表面平整,在进行酸洗除锈(停留时间不得少于30分钟),在用水冲洗,在喷涂底漆,即可防锈。
回复
arthurchen11
2011年06月30日 14:27:37
3楼
同意楼上的意见,估计首先是管材的材质问题,其次就是材料除锈不彻底造成的。
回复
hao276
2011年07月01日 08:50:31
4楼
同意2L观点 就是管材自身材质的问题
回复
wrp_327
2011年07月02日 18:14:48
5楼
路过,学习一下
回复
萍萍好
2011年07月02日 21:22:42
6楼
材料在加工完成后只需大概打磨整理平整就行了,底漆喷涂认真点倒是真的。关键是管材和油漆的材质。
回复
wandanny525
2011年07月04日 15:09:04
7楼
材料除锈不彻底造成的吧,试一下好好除锈,或许会好些。
回复
zln186
2011年07月05日 16:55:52
8楼

管材本身的材质问题估计是关键,因为你们应该不是第一次生产吧。
回复
zhangchuang21
2011年07月05日 22:37:44
9楼
这倒是,以前没有出现过,不过前段时间的一批机组出现了这个问题!
回复
yanzd520
2011年07月06日 16:13:39
10楼
首先材料在加工完成后,需打磨整理使其表面平整,在进行酸洗除锈(停留时间不得少于30分钟),在用水冲洗,在喷涂底漆,即可防锈。
回复
zhangyiwen1980
2011年07月06日 20:17:21
11楼
个人觉得是材质的问题